Повідомлення в цій темі

Автор: zazikstealth
« : 08 Жовтень 2009, 11:59:25  »

Цитата: Hotproject
Вот только что значит
Цитата: zazikstealth
(схема без установки дополнительной опоры)

обычно в ТУ пишут подключение ЛЭП на опоре предусмотреть с установкой на отпайке первой анкерной опоры, а уж потом на ней лепить РЛНД. А у меня случай с уже существующей КЛ и разъеденителем на опоре. (еще тех времён).
Автор: alestepochkin
« : 08 Жовтень 2009, 11:54:25  »

Вот только что значит
Цитата: zazikstealth
(схема без установки дополнительной опоры)
???
А еще неплохо бы модераторам перенсти тему, а то нас тут никто не найдет.  :(
Автор: alestepochkin
« : 08 Жовтень 2009, 11:49:32  »

3.407.1-143.1 Ж_б опоры ВЛ 10кВ на стойках 10,5м.
3.407.1-143.2 Ж_б опоры ВЛ 10кВ на стойках 11м.
(посмотри КРМ)
Автор: zazikstealth
« : 08 Жовтень 2009, 11:44:06  »

Уважаемые, не подскажите типовичек (или один чертеж) на ж/б опору 6 кВ с установленным на ней РЛНД-6 и силовым кабелем уходящим в землю... (схема без установки дополнительной опоры)