Автор: Сергей 816
« : 02 Жовтень 2009, 17:05:06  »

У нас пока халява, тупо в схеме рисую вакумники + могу приложить схему управления.....
Могу фотки приложить вакумников.....
Автор: Roman3R
« : 01 Жовтень 2009, 23:12:44  »

Если вам согласовали установку именно ВВ/TEL , Таврида Электрик делает готовые модули с такими выключателями для замены маслянных выключателей . Необходимо заполнить опросный лист на такой модуль . http://www.teu.tavrida.com/order.htm
Автор: xryn
« : 01 Жовтень 2009, 21:40:42  »

Программа Ретрофит от Таврида Электрик.
Я узнавал в облэнерго все подробности ячеек которые нужно менять.(Точно марку, напряжение оперативных цепей, требования к защите и т.д.). И описывал все требования . Заказчик пробовал выполнить работу сторонней бригадой, даже слова "Антимонопольный комитет" использовал, но все-же дешевле оказалось заключить договор с облэнерго.
Автор: pashket
« : 01 Жовтень 2009, 20:01:25  »

Товарищи!
Подскажите....в тех задании у меня-модернизация ячеек КРУН 10 кВ....замена масл выкл-й на вакуумные....
что должно быть в проекте? что там нужно указывать и описывать?
заранее благодарен :)