Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rooobert
« : 22 Вересень 2021, 14:36:04  »

0.9 это температурный коеф, 1.0- берут когда кабель в земле лежит при темп.15 град.  т.е. идеальные условия - которые не всегда соблюдаються, поэтому я бы взял с коеф 0.9 в справочниках поищите и пуе. + так кабель дольше прослужит если не будет на 100% загружен.
По поводу регулирования мощности - так вы проект даете со всеми расчетами потерь по свему участку сети начиная с ТП в голове, если у вас перегруз так вам и не дадут подключиться
Автор: CC19
« : 22 Вересень 2021, 07:38:39  »

с поправочным коеф. 0.9
Що за поправочний коеф 0,9?
Чи вірно я розумію, що струм перевантаження в мережах 10 (6) кВ нічим не обмежують?
Автор: rooobert
« : 21 Вересень 2021, 22:26:37  »

Я бы взял длительно допистимый ток на кабель с поправочным коеф. 0.9, и это значение принял за максимальный ток который могу передать
Автор: CC19
« : 07 Серпень 2021, 10:32:57  »

З захистом мереж 10кВ не мав справи, а тому прошу допомоги.
Є кабельна лінія ААБл-3х150 від РП-10кВ до КТП. Існуюче навантаження на кабель 165А. В РП-10кВ стоїть вакуумний вимикач в якому виконується двоступеневий захист: струмова відсічка - Ісв=8450А та максимальний струмовий захист - Імсз=520А. В КТП також стоять вакуумні вимикачі, але налаштувань захисту не знаю. Тривало допустимий струм на даний кабель - 246А. Який максимальний струм можна передати по даному кабелю за умови переналаштувань захисту Імсз та селективності?
Потужності в РП-10 достатньо, втрати напруги в кабелі незначні.