« : 08 Травень 2017, 17:49:47 »категорию Б "не встречал"НАПБ Б.03.002-2007 Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
Б - взрывопожароопасная
Горючая пыль, волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки больше 28°С, горючие жидкости (ГЖ) в таком количестве, что могут создавать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, в случае воспламенения которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, которое превышает 5 кПа
. По задумке:перфлоток ч/з 2метра крепится на 8мм(!) шпильки(правда до мера длиной),которые через крепежи- к забивным дюбелям,на которые изготовитель дает на вырыв 10кН(переводчиком-приблизительно 1000 кг) на 1шт, такие"спицы" ставятся напротив попарно, внизу привинчено"коромысло", на котором и лежит перфлоток. Пары спиц с коромыслами идут через 2м- не должно оно сильно гулять,хотя насчет лишней нагрузки почти согласен, просто подумал со светильниками лишняя работа
.Кстати по каталогам производители светильников разрешают их цеплять и на крюк и на трос ,а это же не на твердую поверхность(наглухо).
(добавил "лишних" кабелей) крепить светильники?.Маркировка помещений ориентировочно Б/(дробь)2 и Б/22 - классификация наверное старая, сейчас же типа В-ІІ/22 классы 1,2 и т.д., может кто подскажет в чем между такими маркировками разница?(про НАПАОП40 иВСН322-74 знаю, но не лишне напомнить