Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 31 Липень 2015, 13:11:59  »

Какими нормами нужно руководствоватся при установке кабельной муфты 0,4кВ
Типовой проект прокладки кабелей марки А5-92
Типовый проект не относится к нормам
Автор: sinedb
« : 31 Липень 2015, 13:08:25  »

Типовой проект прокладки кабелей марки А5-92
Автор: grossel
« : 31 Липень 2015, 10:15:37  »

ГОСТ 13781.0-86, а также ПУЭ. ПУЭ опеделяет число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий и должно быть не более:
для трехжильных кабелей 1 — 10 кВ сечением до 3 × 95 мм2-4 шт.;
для трехжильных кабелей 1 — 10 кВ сечениями х 120 — 3 × 240 мм2-5 шт.;
для трехфазных кабелей 20 — 35 кВ-6 шт.; для одножильных кабелей-2 шт.
Для кабельных линий 110 — 220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается
Автор: sam4uk
« : 31 Липень 2015, 09:46:21  »

Какими нормами нужно руководствоватся при установке кабельной муфты 0,4кВ???