Автор: grossel
« : 08 Грудень 2014, 11:56:48  »

Неодходимо пользоваться "Інструкцією щодо вимог пожежної безпеки під час проектування АЗС" НАПБ Б.05.019-2005 или ДБН „АВТОЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА” который вводят с 01.01.2015г, где идет ссылка на ПУЭ (НПАОП 40.1-1.32-01 главу 4 табл.4.11) согласно которой расстояния от ТП до резервуара с открытым наливом ЛВЖ должно быть не менее-30 м, а с закрытым наливом-15 м
Автор: Руслан и Людмила
« : 08 Грудень 2014, 11:18:38  »

Благодарю. Буду искать дальше.
Автор: Андрюха РЗА
« : 08 Грудень 2014, 11:11:48  »

Помнится когда-то давно проектировал кабель 10 кВ мимо заправки - так там меня заставили выдержать расстояние в 15 метров от подземного бака с топливом hmmmm
Можно еще покопать в ДБН 360-92
Автор: Руслан и Людмила
« : 08 Грудень 2014, 10:44:31  »

Коллеги!

Прошу помощи. Какое минимальное расстояние от ТП или ЦРП до устанавливаемых подземных (заглубленных) объектов для хранения жидкого топлива? Каким нормативом регламентируется?

Предполагаю охранную зону в радиусе ТП или ЦРП 3 метра, чтобы можно было пдовести подземные кабели, а на рсстоянии 4 метра предусматривают зарыть емкость для хранения топлива для резервного ДЕС. Это допустимо?