Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: sim
« : 12 Вересень 2013, 10:51:15  »

[У нас в інституті (самі робили собі проект) на одне ПЗВ 30 мА  приєднано не більше 5 комп’ютерів . є також локальна мережа . ще не було ні одного випадку спрацювання ПЗВ .
Согласен.  Если на группе в пределах 6 компьютеров соеласно нормы, то должно работать рормально.
Автор: Roman3R
« : 11 Вересень 2013, 10:51:01  »

Когда компьютеры соединены друг с другом локальной сетью, то в результате их обмена данными в розетках возникают большие токи утечки, что приводит к срабатыванию дифов и УЗО.
У нас в інституті (самі робили собі проект) на одне ПЗВ 30 мА  приєднано не більше 5 комп’ютерів . є також локальна мережа . ще не було ні одного випадку спрацювання ПЗВ .
Автор: Сугор
« : 11 Вересень 2013, 00:09:33  »

2) из-за чего еще (кроме перегрузки) могут выбивать дифы в компьютерных залах/кабинетах, и как с этим бороться?
AlexeiOptimist, правильно выбрать тип УЗО. Обычно в каталогах производителей есть описание разных типов с указанием для какого типа нагрузки предазначен данный тип (А, АС и т.д.). Ну и конечно следует расчитывать ток утечки по току нагрузки и длинне линии
Автор: AlexeiOptimist
« : 11 Вересень 2013, 00:02:24  »

Вопрос о том, как проектировать компьютерные классы поднимался не раз. Но вот обсуждения этой проблемы не нашел.

Проблема:

Когда компьютеры соединены друг с другом локальной сетью, то в результате их обмена данными в розетках возникают большие токи утечки, что приводит к срабатыванию дифов и УЗО.

Вопросы:
1) как с этой бедой бороться? Мы ведь не можем просто взять и не поставить защиту от поражения током на эти розетки.
2) из-за чего еще (кроме перегрузки) могут выбивать дифы в компьютерных залах/кабинетах, и как с этим бороться?