Автор: ejen
« : 18 Липень 2013, 15:20:39 »при подпоре в канализационной сети повышается уровень в трубах и колодцах, соответственно будет повышаться и уровень в канализационных трубах пользователей (так их назовем), что может привести к вытеканию этих "нечистот" через сан.тех.приборы в помещения пользователя
Это актуально при наличии санузлов ниже отметки нуля здания.
Этот самый затвор перекрывает выпуски канализации и не дает "нечистотам" попадать в помещения пользователя.
Как по-моему мнению одного подключения затвора к сети маловато, необходимо ещё организовать световую (светозвуковую) сигнализацию об этом
Да, именно так. Светозвуковая сигнализация реализована в блоке управления. Вывод сигнализации на пост будет решаться с заказчиком
Подключать их однозначно необходимо отдельной группой от распределительного щита.
У меня если подключать одной группой все розетки питания затворов уйдет уйма кабеля. Проще подключить каждую розетку от ближайшего к ней щита. Но выделять автомат для одной розетки 40 Вт
В нормах на тему их подключения ничего не нашел. В блоке управления задвижкой есть встроенный аккумулятор резервного питания. Поэтому, с моей точки зрения, почему не подключить от какой-то ближайшей розеточной группы? В плане надежности такой уж особой разницы не будет.