Автор: rga
« : 02 Липень 2013, 12:53:45  »

Одно другого не исключает.  АПС тоже нужна, менять, так менять.
Вообще-то, иметь полноценную систему защиты - зона ответственности заказчика, а не Ваша. Либо проверяющие нормы плохо читают, либо заказчик с ними договорился на минимальную тех.реорганизацию.
Делайте заказанное и предупредите заказчика, что сегодняшние нормы требуют еще и АПТ, лучше предупредить письменно.
От другого проверяющего заказчик может получить предписание на АУПТ, тогда и сделаете.
Автор: yusya
« : 02 Липень 2013, 12:43:14  »

только что получила от заказчика предписание комплексной проверки от МЧС. Там указано: произвести замену устаревшей автоматической пожарной сигнализации. (она там еще при Иване Грозном монтировалась) А о АПТ не слова...и заказчик требует только АПС.
Автор: rga
« : 02 Липень 2013, 12:33:19  »

Конечно, 7.5.
П.7.1 описывает среднестатистическое подвальное помещение категории В, каких на производстве много.
Но есть особенные помещения, в которых защита должна быть усилена. П.7.5 и описывает такие вот особенные помещения.
Автор: yusya
« : 02 Липень 2013, 12:22:19  »

Здравствуйте! Столкнулась с дилемой J), излагаю: маслоподвалы общей площадью менее 500м.кв. на производстве в кислородном цеху металлургического завода, категория пожароопасности "В". В подвале баки с маслом V=55м.куб. два, а на первом этаже насос который по необходимости подкачивает нужное для производства колличество масла. Вопрос в следующем: АПС или АПТ? ДБН В.2.5-56:2010 таб.В.2, п.7-Виробничі приміщення, согласно п.п.7.1- АПС, а согласно п.п. 7.5-АПТ =-0 Как быть?