Автор: Руслантус
« : 19 Жовтень 2012, 12:47:32  »

Руслантус, и тебе и твоему заказчику детей не жалко? Или всё за ради "бабла"? >:(

Дело не втом, что жалко /нежалко, а в том, что мне был задан вопрос, на который требуется дать писменный и обоснованый нормативами ответ.

А
http://eom.com.ua/index.php?topic=11847.0 - про садик
http://eom.com.ua/index.php?topic=1236.0 - про опоры

СПАСИБО, сам копал и не нашёл...
Автор: hi_tech
« : 19 Жовтень 2012, 12:40:35  »

Автор: Бригадир
« : 19 Жовтень 2012, 12:39:09  »

Руслантус, и тебе и твоему заказчику детей не жалко? Или всё за ради "бабла"? >:(
Автор: Руслантус
« : 19 Жовтень 2012, 12:14:25  »

Здравствуйте всем заинтересовавшимся и читающим.
Есть детсад в украинском селе (реконструкция). У него на территории есть ТП-10/0,4 (мачтовая).
От неё две кабельные линии в земле для электроснабжения самого садика (Ру=23кВт) и хозблока (Ру=32кВт). Это по проекту.
А по факту - на пути кабельной линии встретился фундамент, который обойти проблематично (хотя теоретически и возможно). Но у заказчика на территории стоят старые бетонные столбы, на который висят светильники освещения территории, и по которым когда-то электроснабжался этот садик. И заказчик хочет поэкономить на траншее и укладке в неё кабелей, предлагает использовать эти столбы и вместо кабельной линии в земле использовать воздушную линию.
Насколько я знаю, в городе воздушные линии не приветствуются, вернее запрещаются РЭСом (хотя нормативов и не видел), а как обстоят дела в сёлах? Можно воздушку по территории детсада?
И вторая часть вопроса: я услышал такую информацию, что если пустить линию по старым столбам, то её потом не получится сдать в эксплуатацию, т.к. на столбы должны быть какие то сертификаты. Может подскажите, что это такое, и где их можно найти?