Автор: grossel
« : 21 Вересень 2012, 11:30:19  »

 Обычно расчет выполняют по удельным нагрузкам на соответствующий объект, так например для админздания согласно ДБН В.2.5-23:2010 таб.3.15. Или идут путем поиска альтернативных типовых проектов в Интернете с учетом новых реалий.
Автор: Roman3R
« : 15 Вересень 2012, 23:16:31  »

грубо прикинуть расчетную мощность
Освітлення можна прикинути по площі приміщень . Основна потужність піде на холодильне обладнання і вентиляцію а це залежить від температурних режимів .
Подивіться табл.14 ВНТП 12-94к , там  можна взяти укрупнені показники .
Автор: Бригадир
« : 15 Вересень 2012, 10:26:46  »

А шо по этому поводу говорят агрономы? :)
Автор: andery
« : 15 Вересень 2012, 08:12:17  »

Надо грубо прикинуть расчетную мощность комплекса состоящего из следующих объектов:
1. Овощехранилище - 10 000 м2
2. Сортировочный цех - 5 000 м2
3. Склад готовой продукции - 10 000 м2
4. Админ здание, внешнее освещении и др...
Посоветуйте в какой литературе или нормативной документации найти ориентировочные нагрузки на здания 1-3.
Может у кого есть опыт проектирования подобных объектов.
Заранее благодарен!