Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: sbal
« : 31 Січень 2012, 18:36:25  »

Ded_M03ay, отрок, "отдельная" значит "другая", "В", например. Откуда взяли категорию "Д" для цеха, оттуда и возьмите катогории других помещений.
Автор: Ded_M03ay
« : 31 Січень 2012, 18:06:28  »

А что, в операторской не осуществляется трудова деятельность?
Конечно, да. И категория у этого помещения отдельная.

Отдельная это какая?
Автор: rga
« : 31 Січень 2012, 18:01:07  »

А что, в операторской не осуществляется трудова деятельность?
Конечно, да. И категория у этого помещения отдельная.
Автор: Ded_M03ay
« : 31 Січень 2012, 17:29:49  »

Нужна ли автоматическая пожарная сигнализация в цехе механического обезвоживания?? Цех относится к категории "Д". Согласно приказа МЧС Украины №161 от 22.08.06, п.1.14 для производственных и складских помещений категории "Д", она не нужна, но в цехе на втором этаже запроектирована операторская. Возможно ли операторскую отнести к производственным помещениям или нет? Так как согласно определению ДСН 3.3.6.042-99 "Санитарные нормы микроклимата производственных помещений", производственным помещением называется замкнутое пространство в зданиях где осуществляется трудовая деятельность.
Кто что может сказать по этому поводу?