Автор: gera_kirill
« : 06 Листопад 2012, 10:47:19  »

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста формулу зависимости между током максимальной токовой защиты и током
3-х фазного КЗ на шинах ПС, если она каким-то образом определяется.
Заранее благодарю.
Мой e-mail: egeni1959@mail.ru

МТЗ отсраивают не от токов короткого (по условию несрабатывания защиты при сверхтоках послеааврийной перегрузки или по условию согласования защиты последующего и предыдущего элементов).
Так что зависимости нет.
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Серпень 2012, 08:33:48  »

нет такой формулы. МТЗ от тока КЗ на шинах ПС не зависит. Хотя, разве что проверять чувствительность защиты, то там эти цифры будут связаны.
egeni1959, Вам же вот тут:
http://eom.com.ua/index.php?topic=11600.msg82896#msg82896
посоветовали хорошую книгу, в ней все написано.

Это если речь пойдет о чувствительности отсечки, а в смлучае максималки - рчи идет о минимальном токе в конце защищаемого участка, а так, ты прав. Топикстартеру внимательно и вдумчиво курить читать Шабада.
Автор: nocibur
« : 29 Серпень 2012, 00:36:18  »

нет такой формулы. МТЗ от тока КЗ на шинах ПС не зависит. Хотя, разве что проверять чувствительность защиты, то там эти цифры будут связаны.
egeni1959, Вам же вот тут:
http://eom.com.ua/index.php?topic=11600.msg82896#msg82896
посоветовали хорошую книгу, в ней все написано.
Автор: egeni1959
« : 29 Серпень 2012, 00:19:18  »

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста формулу зависимости между током максимальной токовой защиты и током
3-х фазного КЗ на шинах ПС, если она каким-то образом определяется.
Заранее благодарю.
Мой e-mail: egeni1959@mail.ru