Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: inspektorpo
« : 06 Листопад 2009, 15:22:54  »

Могу сказать, что по нормам Украины, максимальное расстояние от опоры до ввода в здание 25м., тобиш в твоем случае одной опорой от КТП до дома не обойтись, есть вариант от КТП до опоры 20 м КЛ 0,4, после анкер и ввод в дом. А по нормальному сделать кабельную линию от КТП до дома. На счет ТУ, по нормам Украины в них указывается точка подключения, выбор варианта КЛ/ВЛ дело проектировщика.
Автор: hi_tech
« : 06 Листопад 2009, 15:15:35  »

Насколько я понял, линия ВЛ-0.4 кВ проходящая  рядом с  домом (10 м) - запитана не от этой подстанции. Иначе зачем ставить свои опоры, ведь можно пройти и по существующим.
5 м между КТП и опорой - это по типовому проекту.
Макс. расстояние от опоры до дома - 25 м.
Поэтому если строить свою линию придется ставить 2 опоры.
По поводу КЛ - как сказал acidfly поставить 1 опору, на нее от КТП воздушка, от нее уже КЛ.
Автор: acidfly
« : 06 Листопад 2009, 15:01:20  »

avk если не ошибаюсь до допустимое расстояние от опоры до здания 25 м, выше этого надо ставить столб. ПУЭ п. 2.14.12.
По второму вопросу - можно допустим поставить один столб, а от него уже в земле до дома или подключение (после корректировки ТУ) от ТП.

Только что заметил - а почему проектировщики не использовали существующие столбы, или там не где навеситься?
Автор: avk
« : 06 Листопад 2009, 13:58:50  »

Добрый день!

Подключаю к энергосетям жилой дом, есть пару вопросов.
по тех. условиям - подключаться от трансформатора по воздуху, хотя вдоль участка на расстоянии 10 м идут электрические опоры.
от трансформатора до жилого дома напрямую 40метров
проектировщики сделали проект где два столба м/у трансформатором и домом аргументируя тем что расстояние от трансформатора до столба должно быть не более 5 м.

вопросы
1. Можно ли обойтись в моем случае одним столбом?
2. Возможно ли переделать тех. условия - под прокладку кабеля под землей? откуда тогда допустимо подключение? от трансформатора или от ближайшего столба(расположен в 5м от трансформатора)?


ссылка на фото трансформатора со столбом