Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: ZiFFiR
« : 13 Березень 2020, 12:29:37  »

Мабуть, те і мали на увазі, що ТП повинна розміщуватись в будівлі, закрита від зовнішнього світу стінами, або ж як написав попередній форумчанин - КТП, у якій передбачені огороджувальні конструкції, що йдуть в комплекті зі всією ТП.
Автор: olz
« : 12 Березень 2020, 21:00:46  »

Так, але в ДБН Б.2.2-12:2019 нема визначень КТП. Є просто трансформаторна підстанція... От що мали на увазі автори даного ДБН в терміні "закрита" ТП?
Автор: Alex1208
« : 12 Березень 2020, 20:36:12  »

При встановленні КТП, читайте ПУЕ п. 4.2.5 щодо КТП:
комплектна трансформаторна підстанція (КТП)
Підстанція, складена із трансформаторів (вмонтованих у шафи, установлені просто
неба), блоків РУ та інших елементів, які постачають у складеному або повністю
підготовленому до складання вигляді
Автор: olz
« : 12 Березень 2020, 09:17:28  »

Доброго, чи правильно я розумію:
згідно ДБН Б.2.2-12:2019 п. 11.3.6
Quote (selected)
11.3.6 Трансформаторні підстанції потужністю не більше 2 Мвт і розподільні пункти напругою
до 20 кВ слід передбачати закритими і розміщувати від вікон житлових і громадських будинків згідно
з таблицею 15.9 залежно від класу вогнестійкості, на відстані не менше 7-10 м, від лікувальних і
оздоровчих установ – відповідно не менше 25 м і 15 м.
згідно ПУЕ п. 4.2.5
Quote (selected)
4.2.5 трансформаторна підстанція (ТП):
закрита трансформаторна підстанція (ЗТП)
ЗТП, устаткування якої розташоване в будівлі (приміщенні) або в металевій чи
залізобетонній оболонці і обслуговується зсередини цього приміщення (оболонки)
Отже при встановлені КТП в населеній місцевості мають бути використані тільки ті, що з коридором внутрішнього обслуговування?