Виталий.Т, если делаешь расчет сечения кабеля питающего щит зарядок, то лучше принять 1, если делаешь расчет нагрузок на все здание, то можно взять - 0,6-0,8
Возможно и 1, все зависит от типа зарядки. Есть интеллектуальные системы, которые могут отбирать ограниченую мощность.Необходимо констультироваться с поставщиками.