Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Kirill
« : 12 Липень 2017, 14:38:35  »

Пересматриваю СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49-2011 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2874
В пункте 14.7 указано, что прокладка пластмассовых кабелепроводов в стальных футлярах происходит с заполнением всего внутреннего пространства бетоном.
Получается в каждой стальной трубе нужно делать отверстие под заливку бетоном?
Достаточно ли будет их соединять между собой приваривая пруток 10-й, что бы обеспечить электрическую связь, либо сваривать полностью по поверхности?
Например, если не сваривать, можно использовать термоусадочные манжеты для герметизации стыковок между трубами, что бы бетон не вытекал из труб во время застывания https://ukrevroinvest.uaprom.net/p34342093-termousadochnaya-lenta-tsrt.html?
Заземление решил производить в начале и в конце прутком Д 16.

Просматривая СОУ-Н Обнаружил нехватку двух станиц: 102 и 103, есть ли у кого-нибудь?
Автор: Kirill
« : 10 Липень 2017, 15:07:28  »

Украина
Автор: Андрюха РЗА
« : 10 Липень 2017, 14:31:20  »

Страна какая?
Автор: Kirill
« : 10 Липень 2017, 11:39:01  »

Добрый день!

Задача следующая: старая трасса КЛ-6 кВ стала не пригодна, новая трасса идет в стесненных условиях параллельно с ВЛ-150 кВ: расстояние от крайнего провода ВЛ до КЛ от 1м до допустимых 10м на протяжении 140 м; и от 10м до захода прямо под крайний провод ВЛ-150 кВ на 2,5м - 150 м. Согласно А5-92-26 минимальное расстояние должно быть 10м безо всяких оговорок. В старых ПУЭ тоже есть такой пункт 2.3.93. А в ПУЕ 2016 года нашел только упоминание в п. 2.3.67 о допустимом расстоянии от  подземных заземленных частей опор ВЛ выше 1 кВ и необходимости прокладывать кабель в ж/б блоках на участках, где расстояние меньше (не понятно почему нельзя в пластиковых трубах, ну да ладно, ж/б лоток, так ж/б лоток). Про расстояние от крайнего провода ВЛ до КЛ никаких упоминаний.
Вопросы:
1) что-то поменялось в нормативных документах, и пункт о допустимом расстоянии от крайнего провода при прокладке КЛ параллельно с ВЛ-110 стал не актуален?
2) прокладка ближе 10 м не допускалась в связи с наведением опасного напряжения на экранах? Есть ли методика расчета?
3) Можно ли защитить КЛ от наводимого напряжения стальным футляром, заземленным с обеих сторон?

Заранее спасибо!