« : 13 Серпень 2013, 13:20:10 »через коридор я могу протянуть силовые кабели транзитом?Можна .
через коридор я могу протянуть силовые кабели транзитом?Можна .
ДНАОП 0.00-1.32-01
5.10.2. Запрещается прокладка транзитных электропроводок и кабельных линий всех напряжений, не относящихся к данному технологическому процессу, через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстоянии меньше 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасных зон.
но в ДБН сказано только то, что сказано.Electrician, а, чисто из любопытства, можно процитировать тот пункт, который "отсылает" на эту таблицу?
гардеробные для актеровhi_tech. но ведь это для актеров... нормы - это такое дело, даже помещения с одним названием, но относящиеся к разным объектам, рассматриваются и оцениваются по-разному....
У нас в россии в СП 31-.... конкретно прописано, что только КЛАДОВЫЕ жилых домов относятся к категории П-11а.скорее всего это относится либо к прачечным либо к хоз. помещениям больниця это тоже понимаю, но в ДБН сказано только то, что сказано. А как я сказал ранее
Любой эксперт (при желании Smiley), с легкостью подведет гардеробную под это определение
"... отделения приема и выдачи белья и одежды ...".Electrician, скорее всего это относится либо к прачечным либо к хоз. помещениям больниц (у нас в России так
)
), с легкостью подведет гардеробную под это определениесогласен, похоже что это зона П-IIа.
единственное что гардероб может попадать под зону, так как это склад (хранятся там вещи)Тогда надо освещение, выключатели и т.д. выполнять по нормам для складов?