Автор: sbal
« : 28 Жовтень 2013, 18:21:27  »

Заказчик включил мозги
ну и слава Богу.  :)
Автор: Raf
« : 28 Жовтень 2013, 18:14:25  »

Да сэм уважаю, нормально)))

Меня когда то раз монтажники в процессе застолья "угостили" спиртом))) Пили все, некоторые выключились сразу, у меня было все нормально (автопилот работает исправно), пока не добрался домой))) В итоге, так и стоит эта недопитая бутылочка в шкафу на полке  :D

Ладно, отвлекся... В общем - по кабелю, Заказчик включил мозги и идет на то, чтобы бросить второй кабель. Тем более, делал анализ, что в их варианте КУ и вторая каб. линия (4х250) по стоимости примерно будут одинаковые. В общем - сообщу, чего да как)
Автор: sbal
« : 28 Жовтень 2013, 17:55:29  »

Raf, чё, слабо? Ну совсем разстроил.
Ладно там Закон Ома, но здесь ....
 :D
Автор: Raf
« : 28 Жовтень 2013, 17:43:37  »

Нормальный сэм в городских условиях - нынче дефицит  :D
Приходиться искать другие выходы из ситуации  beer
Автор: sbal
« : 28 Жовтень 2013, 17:25:34  »

Firetuf, нет, не дам. И всем грю: соскакивайте, пацаны, с пива.
Ничего не заменит по писят доброго СЭМа  :D
Автор: Firetuf
« : 28 Жовтень 2013, 16:45:24  »

ну и правильно, я ж наводку дал  :)
- а на пиво даёшь?  :D
Автор: sbal
« : 28 Жовтень 2013, 16:05:54  »

uksusXIII, ну и правильно, я ж наводку дал  :)
Автор: uksusXIII
« : 28 Жовтень 2013, 15:58:26  »

я бы уточнил ответ sbal см. вложение
Автор: sbal
« : 28 Жовтень 2013, 12:14:04  »

Автор: alex_sherbak
« : 28 Жовтень 2013, 11:25:05  »

...вопрос следующий (на практике не сталкивался) - чем (как) можно измерить в полевых условиях реактивную мощность? В теории с помощью различных лабораторных приборов все ясно, а вот на практике... Собрать паспортные данные всего оборудования? Не вариант, части может не быть... Да и зачастую косинусы не указывают...
Когда-то встречал клещи-ваттметр, правда это было очень давно
Думаю, что подобное оборудование существует и сейчас
Автор: sportal
« : 26 Жовтень 2013, 19:28:46  »

Померяете фазные напряжения на ЗТП и наиболее удаленной нагрузке "когда включают все четыре установки" обычным тестером, так вы сможете оценить перекос фаз и потери. И всегда пропускайте мимо ушей монтажный свист о косинусах и прочих расчетах, 90 % современных монтеров с трудом читают схемы и планы
Автор: Anatoliy57
« : 26 Жовтень 2013, 11:20:12  »

 Raf
1. Для  убедительности,  пусть замеряют нагев в трех точках
метр от контактов на ВРУ,
посредине трассы
метр от контактов на ТП
Автор: Raf
« : 26 Жовтень 2013, 10:23:28  »

Нда, утро вечера мудренее...

С КУ картина вырисовалась, вопрос следующий (на практике не сталкивался) - чем (как) можно измерить в полевых условиях реактивную мощность? В теории с помощью различных лабораторных приборов все ясно, а вот на практике... Собрать паспортные данные всего оборудования? Не вариант, части может не быть... Да и зачастую косинусы не указывают...

Да, есть одна трудность - нельзя полностью снимать напряжение с кабеля, т.е. выключать его - запуск линии в производство происходит 72 часа и сейчас они работают в три смены... Т.е. любые измерения - только на работающем оборудовании

Ну то, что для того, чтобы поставить КУ, нужно снимать напряжение, это ясно само собой...
Автор: Iv_One
« : 26 Жовтень 2013, 00:20:59  »

Действительно
Quote (selected)
сегодня голова кругом идет...
CC19, написал
Quote (selected)
Ну а если КУ поставить в цеху, то уменьшите ток на 15-25%
  :)
Автор: CC19
« : 25 Жовтень 2013, 18:20:13  »

Ну почему же, если у вас ток 400А и например, cosф=0,75, а с помощью КУ вы его поднимете до cosф=0,98 и ток у вас станет 306А.
+ уменьшится реактивная мощность с 175квар до 53квар, за которую ваш заказчик будет платить
Другое дело, что КУ может уже стоять на ЗТП?