Автор: boss
« : 13 Серпень 2012, 20:46:58  »

Также сказал, что прийдется делать кабельную шахту для ввода кабелей. Но я думаю, что он просто безвертикалки не сориентировался.
Мне ж ничего не мешает прямо из земля зайти в стену трубами под нужным уклоном?
Нужно сделать разрез и показать ему как будут входить кабеля.
Но надо помнить, что кабеля в земле идут на отметке -0,7м (условно говоря), а пол ТП на отметке -4,0. К тому же ваши ячейки наверное имеют нижний подвод кабелей. Поэтому 4 метра кабеля не могут просто висеть, их нужно укласть на кабель-рост, и к тому же для этого кабель-роста нужно место....под этим он наверное и подразумевал шахту.
Автор: Lancer
« : 13 Серпень 2012, 19:37:57  »

Если не сложно, напиши потом тут замечания Десятника.
Был у него сегодня, правда случайно, поэтому с собой была только гориз планировка.

По вентиляции Десятник задал вопрос и выразил неуверенность в возможности осуществить ее. Но этот вопрос я задам ОВшникам.

Также сказал, что прийдется делать кабельную шахту для ввода кабелей. Но я думаю, что он просто безвертикалки не сориентировался.
Мне ж ничего не мешает прямо из земля зайти в стену трубами под нужным уклоном?

По крану я ему объяснил, особо не сопротивлялся.

Ну вот как-то так.
Автор: Lancer
« : 10 Серпень 2012, 09:18:59  »

Спасибо, попробую завести разговор о таком письме.
Автор: Андрюха РЗА
« : 10 Серпень 2012, 09:09:15  »

Ну раньше проходил такой способ: Заказчик писал письмо приблизетельно следующего содержания. "Я такой-то, такой-то гарантирую круглосуточный доступ к электроустановкам, находящимся на балансе ПАТ "Киевэнерго" оперативного персонала для выполнения неоходимых работ, включений ,отключений и переключений". Сейчас эта тема вроде как не работает.
и Сугор совершенно правильно заметил, что если трансы уйдут в Киевэнерго, то ни о каком кране речи в принципе идти не сможет. Ну нет у Киевэнерго Крана. А то, что есть - туда не факт, что заедет.
Да, Lancer в любом случае, возьмите с собой генплан на согласование.
Автор: Lancer
« : 09 Серпень 2012, 17:07:27  »

Тут упоминалось о каком-то гарантийном письме от заказчика. Что это за письмо и как оно разруливает похожие ситуации?
Автор: Lancer
« : 09 Серпень 2012, 17:05:50  »

Если не сложно, напиши потом тут замечания Десятника.
и я бы в таком случае рассмотрел бы схему выносных трансформаторов
Сделаю

Ну не знаю, если трансы уйдут в Киевэнерго, то никаких "Кондиционеров, вентиляторов" и пр. Только естественная вентиляция.
А если решетками не удается обеспечить теплоотвод? Тут хоть ТП и маломощная, но, учитывая расположение, все может быть...
Автор: Сугор
« : 09 Серпень 2012, 16:59:26  »

если трансы уйдут в Киевэнерго
то ни о каком кране тоже речи не будет :D
Автор: Андрюха РЗА
« : 09 Серпень 2012, 16:54:05  »

Ну не знаю, если трансы уйдут в Киевэнерго, то никаких "Кондиционеров, вентиляторов" и пр. Только естественная вентиляция.
Автор: Сугор
« : 09 Серпень 2012, 16:43:51  »

Решения с кондиционером во всех инстанциях проходят?
Это решение принимают (и защищают) в разделе ОВК, на основании задания от электриков. Им нужно выдать тепловыделения от оборудования и допустимую темпиратуру в помещении
Автор: Андрюха РЗА
« : 09 Серпень 2012, 16:31:07  »

Если не сложно, напиши потом тут замечания Десятника.
и я бы в таком случае рассмотрел бы схему выносных трансформаторов
Автор: Lancer
« : 09 Серпень 2012, 16:30:47  »

Вот о таком приямке я тоже думал... Как его рассчитать? Или это смежники должны сделать?

Решения с кондиционером во всех инстанциях проходят?

В выборе мощности трансов я ничего не "потерял"
Автор: Сугор
« : 09 Серпень 2012, 16:21:57  »

Lancer, на всякий случай предусмотри дренажные приямки. Если не будет получаться с вентиляцией, то можно поставить кондиционер
Автор: Lancer
« : 09 Серпень 2012, 16:16:16  »

ТП сверху закрыта наглухо. Корридор, в который трансы выкатывают для подъема открыт. Да, кран достанет. Корридор на отметке - 4м, а площадка - 0.

Спасибо за пожелание :).

230квт по ТУ. 245 кВА - расчетная мощность (косинус 0,95). Т.к. категория 2 на всю мощность, то один из тр-ров 250 кВА при аварии забирает всю мощность. 160кВА не будет достаточно - перегруз 35% для сухого транса многовато.
Автор: Сугор
« : 09 Серпень 2012, 16:04:45  »

На плане сверху над помещениями ТП есть площадка - это небольшой дворик. т.е. кран подъедет прямо к ТП и потавит/заберет из корридора РУ и трансы.
а вода через люк затекать не будет? А от ворот до плащадки далеко? кран точно сможет подъехать после того как будет выполнено благоустойство территории по феншуй :)
К Десятнику на той неделе пойду...
Ну, могу пожелать только удачи.
К выбору мощнгости трансформаторов вопросов нет?
Ну здесь нужно смотреть расчеты.
Автор: Lancer
« : 09 Серпень 2012, 15:41:08  »

На плане сверху над помещениями ТП есть площадка - это небольшой дворик. т.е. кран подъедет прямо к ТП и потавит/заберет из корридора РУ и трансы.
К Десятнику на той неделе пойду...

К выбору мощнгости трансформаторов вопросов нет?