Автор: ink_eom
« : 24 Лютий 2018, 10:10:16  »

а не проще сделать проверку по перегрузу из того же  iec 60364.4.43
I2<1.45*Iz
оно ни как не роялит при токах кз.
Автор: Сугор
« : 23 Лютий 2018, 23:10:36  »

а не проще сделать проверку по перегрузу из того же  iec 60364.4.43
I2<1.45*Iz
Автор: ink_eom
« : 23 Лютий 2018, 16:16:10  »

А зачем?
Затем что соответствие аппарата защиты и линии должно проверяться.

t=( k*S/I)^2 = (15*95/650)^2=4,8сек
что с этим знанием делать при "небольших" токах и времени срабатывании более 5сек?
Если аппарат защиты не уложится в 4,8 секунды, придется увеличивать сечение.
Автор: Сугор
« : 23 Лютий 2018, 15:18:14  »

в чем проблема воспользоваться формулой t=( k*S/I)^2? Подставив время 5 секунд и сечение проводника,
А зачем?
t=( k*S/I)^2 = (15*95/650)^2=4,8сек
что с этим знанием делать при "небольших" токах и времени срабатывании более 5сек? есть токовременные характеристики автоматов (предохранителей). И если мы не рассматриваем использование автомата с электронным расцепителем (для сельских линий это слишком круто) а берем автомат с электромагнитным расцепителем или предохранитель то ни о каких 5сек на срабатывание речи идти не может, ток "к.з" (600А) будет находится в зоне действия теплового расцепителя и отключение линии произойдет (на вскидку) через 1-5мин в зависимости от номинала и типа автомата (предохранителя)
 
Автор: ink_eom
« : 23 Лютий 2018, 13:45:19  »

ink_eom, извини, но это общие фразы... сможешь привести (придумать) конкретный пример когда автомат защищает от перегруза и не защищает от к.з.
в чем проблема воспользоваться формулой t=( k*S/I)^2? Подставив время 5 секунд и сечение проводника, найдете максимальный ток КЗ, который способен выдержать данный проводник. Как правило это случай протяженных линий и замыканием в конце этих линий.



К примеру возьмем ВЛИ в сельской местности, Имеем КТП 630кВА, СИП 4х95, длина линии 400м, каким будет ток к.з. в конце линии? К сожалению под рукой нет точных данных, т.к.з. в конце линии (без учета повторных заземлений) будет в приделах 600-650А , при этом допустимый ток провода 300А,
Поэтому изоляция и превысит предельную Т, ваши цифры не проверял, а лишь допустил такие значения, так как это для понимания сути не критично.
Автор: Сугор
« : 23 Лютий 2018, 10:07:46  »

ink_eom, извини, но это общие фразы... сможешь привести (придумать) конкретный пример когда автомат защищает от перегруза и не защищает от к.з.
Про КЗ тут нет ни слова.
как нет, а
Quote (selected)
3.1.29 Електричні мережі повинні бути захищеними від надструмів.
А разве к.з. это не надструм?
Quote (selected)
Кабельні лінії електропередавання і повітряні лінії, виконані СІП, мають бути захищеними від надструмів, викликаних перевантаженням
Не люблю трактовать нормы, но как по мне все логично, это и перегруз и к.з. просто раньше защищать от перегруза не требовалось, сейчас - требуется. Ну и потом, в нормах нету запрета на защиту от к.з. Опять же из личного опыта: в протяженных сетях защита от к.з. это действительно может быть проблемой, к.з в конце длинной линии может может быть соизмеримо с током перегруза. К примеру возьмем ВЛИ в сельской местности, Имеем КТП 630кВА, СИП 4х95, длина линии 400м, каким будет ток к.з. в конце линии? К сожалению под рукой нет точных данных, т.к.з. в конце линии (без учета повторных заземлений) будет в приделах 600-650А , при этом допустимый ток провода 300А,
Автор: ink_eom
« : 22 Лютий 2018, 22:59:37  »

каким образом? можно показать на конкретном примере?
см 434.5.2 в iec 60364.4.43

При согласовании защитного устройства с проводниками важнейшим параметром является время протекания тока, так как кз допустимо до 5 секунд. Время не роялит при срабатывании защитного устройства менее чем за 0,1 с, там другие условия обеспечения защиты.
Автор: Сугор
« : 22 Лютий 2018, 22:01:39  »

каким образом? можно показать на конкретном примере?
Автор: ink_eom
« : 22 Лютий 2018, 17:29:37  »

Выше добавил.
Автор: Сугор
« : 22 Лютий 2018, 17:24:39  »

Автор: ink_eom
« : 22 Лютий 2018, 17:15:43  »

что-то мне подсказывает, что, если линия защищена от перегруза, то от к.з. она тоже будет защищена
Нет. В таком случае Т изоляции может превысить предельную.
Автор: ink_eom
« : 22 Лютий 2018, 17:12:06  »

ПУЕ 2017
ГЛАВА 3.1 Захист електричних мереж напругою до 1 кВ
ВИБІР ЗАХИСТУ
3.1.29 Електричні мережі повинні бути захищеними від надструмів. Кабельні
лінії електропередавання і повітряні лінії, виконані СІП, мають бути захищеними від надструмів, викликаних перевантаженням»

это что получается? Кабельные линии и воздушные лини выполнены СИП не должны быть защищены от токов короткого замыкания, только от перегруза?
Про КЗ тут нет ни слова. Сказано о том что КЛ и СИП требуется защищать от перегрузки, так как ранее для ВЛ и КЛ такая защита не требовалась.
Автор: Сугор
« : 22 Лютий 2018, 14:26:17  »

Muta, извините, но вот тоже не понимаю в чем проблема. Раньше наружные сети защищались только от к.з. Возгорание изоляции кабеля проложенного в земле, наверное считалось либо не критичным либо маловероетным, на "голых" проводах плавится было нечему. Сейчас при появлении ВЛИ наверное возникла проблема нагрева проводов, hmmmm впрочем, все это мои догадки и предположения :-[ Не буду утверждать, но что-то мне подсказывает, что, если линия защищена от перегруза, то от к.з. она тоже будет защищена
Автор: Muta
« : 22 Лютий 2018, 09:50:20  »

п. 3.1.29; 3.1.31 всі інші не треба
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Лютий 2018, 09:25:36  »

 Пункти 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11 вимагають розрахунки струмів КЗ
А что с этим кто-то спорит? Вопрос вроде как был в том, что в старом ПУЭ (даже 2014) нормировались сети, которые не требовалось защищать от перегрузки. А в новом ПУЭ этого нет. Так?