Автор: ALLex
« : 08 Квітень 2010, 00:18:52 »Цитата: Sergey U.
А теперь новое замечание: в проекте пишу, что для защитного заземления следует присоединять третий и пятый провод электропроводки к корпусам эл.приемников, в указанных для этого местах.ПУЭ. Глава 1.7.
Замечание: "...А если монтажник послушает и присоединит фазный провод, который наверняка окажется либо третьим или пятым в кабеле, на корпус? Исправить"
Р.S. и это пишет и.о. зам. начальника РЭС!!!!!!!
1.7.162 У разі застосування автоматичного вимикання живлення металеві корпуси переносних електроприймачів, за винятком електроприймачів з подвійною ізоляцією, слід приєднувати до
PE-провідника відповідно до особливостей типу заземлення системи.
Для цього необхідно передбачати додатковий провідник, розташований в одній оболонці з фазними провідниками (третя жила кабелю або проводу – для електроприймачів однофазного і постійного струму, четверта або п'ята жила – для електроприймачів трифазного струму), який приєднують до корпусу електроприймача та захисного контакту вилки штепсельного з'єднувача.