Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Травень 2011, 09:49:21  »

Русс, да, тут речь шла именно о встроенных ТП. И поэтому единственный пункт ПУЕ, который тут  актуален - это именно 4.2.119 с расстояними до стен.
Автор: Русс
« : 11 Травень 2011, 17:30:50  »

Значит не относиться !
Автор: Сугор
« : 11 Травень 2011, 17:25:15  »

Quote (selected)
4.2.112. Расстояние в свету между установленными под открытым небом трансформаторами определяется технологическими требованиями и должно быть не менее 1,25 м.
...
4.2.113. Между установленными под открытым небом силовыми трансформаторами напряжением 110 кВ и выше единичной мощностью 63 МВ • А и более...
Насколько я понимаю, это не относится к ЗТП 10/0,4кВ
Автор: Русс
« : 11 Травень 2011, 17:07:50  »

Русс, Просто в Украине сейчас действует редакция 2009г
Я понимаю!!! Тогда пункты 4.2.112 и 4.2.113 (читать до конца и посмотреть на название подраздела)  ;)
Автор: Сугор
« : 11 Травень 2011, 16:34:53  »

Русс, Просто в Украине сейчас действует редакция 2009г
Автор: Русс
« : 11 Травень 2011, 15:53:13  »

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

(ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ, переработанное
и дополненное, с изменениями)


ВКЛЮЧЕНЫ все изменения, оформленные в период с 31 августа 1985 года по 30 декабря 1997 года и согласованные в необходимой части с Госстроем России и Госгортехнадзором России.
Добавлены изменения от 14.07.98 и новая редакция раздела 6

Да это Росия,но ТРАНСФОРМАТОРЫ и ТП они и в Африке...
Автор: Сугор
« : 11 Травень 2011, 15:28:51  »

4.2.233. Расстояние в свету между открыто установленными трансформаторами должно быть не менее 1,25 м.
Русс, а можно уточнить номер пункта и дату издания, а то у меня:
Quote (selected)
4.2.233. Пневмосеть должна сооружаться по кольцевой схеме, разделенной на отдельные участки с помощью запорных вентилей.
Автор: Русс
« : 11 Травень 2011, 15:18:51  »

4.2.233. Расстояние в свету между открыто установленными трансформаторами должно быть не менее 1,25 м.

Указанное расстояние принимается до наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте менее 1,9 м от поверхности земли.
 ;)
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Травень 2011, 13:57:21  »

Может быть. Просто то что я видел во внутрицеховых ПС, там энергетики вытворяют вообще все что им в голову взбредет.
Автор: Electrician
« : 06 Травень 2011, 13:54:26  »

Ну насчет производственных помещений, я сразу заметил, а пункт разбирал из любви к искусству  :D и все таки больше склоняюсь к тому что
речь о растояниях между подстанциями
:-[ почему-то мои знания стилистики русского языка толкают к этому выводу
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Травень 2011, 13:03:32  »

Нашел!
Читаем внимательно п. 4.2.138.
Quote (selected)
4.2.138. Требования, приведенные в 4.2.139-4.2.148, распространяются на РУ
и ПС напряжением до 35 кВ, расположенные в производственных помещениях.
Эти пункты были взяты из старого ПУЕ-86 из раздела "Внутрицеховые трансформаторные подстанции", а там в цехах всегда творилось что попало. И к обычным встроенным ТП эти пункты применять нельзя!!!!
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Травень 2011, 12:55:53  »

Интересный пункт, но как-то очень странный.
перечитал весь пункт и кажется понял, что они имели в виду - ИМХО речь о растояниях между подстанциями с сухими трансформаторами, а не между трансформаторами в пределах подстанции
Понимаешь там то в начале говорится о
Quote (selected)
4.2.141. Установку КТП или силовых трансформаторов в производственном
помещении необходимо выполнять с соблюдением следующих требований:
...
И поэтому я так понимаю это все-таки о трансах. А в данном контексте меня фраза
Quote (selected)
...их мощность, количество, расстояния между ними, а также этаж их установки не ограничиваются.
вводит в ступор. ???
Автор: Pit
« : 06 Травень 2011, 11:11:40  »

Пункты 4.2.141 и 4.2.119 не являются взаимоисключающими,только в п.4.2.141 снимаются некоторые ограничения.И нужно
учесть предложения,приведенные в ответе 12.
Автор: Electrician
« : 06 Травень 2011, 11:11:13  »

Интересный пункт, но как-то очень странный.
перечитал весь пункт и кажется понял, что они имели в виду - ИМХО речь о растояниях между подстанциями с сухими трансформаторами, а не между трансформаторами в пределах подстанции
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Травень 2011, 10:02:30  »

Интересный пункт, но как-то очень странный. Термин "не ограничиваются" как-то сильно режет ухо. Я ж могу его прочитать так, что я трансы штабелем имею право сложить. Что-то он меня сильно смущает.
С другой стороны п. 4.2.119. тоже никто не отменял.