« : 06 Листопад 2013, 12:02:45 »Или поиграйте цифрами сами... подставьте способ прокладки другой, например.- да науку то не обманешь
, все верно. Короче, поехал я на склад, проводить эксперименты, благо есть чем и на чем. 
Или поиграйте цифрами сами... подставьте способ прокладки другой, например.- да науку то не обманешь
, все верно. Короче, поехал я на склад, проводить эксперименты, благо есть чем и на чем. 
Firetuf, если тянуть 1фазу, то потребуется 95мм2- мой электро/калькулятор тоже похожую хреновину выдал, поэтому я и отстучался на форуме.
для 25мм2, 5кВт, 350м - 1,4%
для 16мм2, 5кВт, 350м - 2,2%
По моим расчетам потери 2,8% (т.е. 10В) выходят для АВВГ 4х16 (если нагрузка на фазу не более 2кВт).
Если же будет 3 кВт на фазу - то 4,3% (т.е. 16В).
АВВГ 2х16 = 5,50 грн/мАПВ 2х(1х16) = 4,00 грн/мFiretuf, если тянуть 1фазу, то потребуется 95мм2
Якщо труба не металева можна АПВ- ПЭ труба без соединений. 200м + 150м, в месте соединения хочу убедить поставить наружный бокс - и для протяжки легче, да и ревизия в конце концов не помешает.
на времянку полгода - кинуть АПВ или однозначно АВВГЯкщо труба не металева можна АПВ
А траншею рыть 350м - не накладно будет? может лучше воздушкой?- а я "прицепом". В домик нужно подавать питьевую воду по-любому, а через озеро не кинешь.
А так, тракторець пройдется и мы еще одну трубу подкинем рядом с питьевой водой, заодно кокой-то ТПП закинуть (ДИПчик поставить, КНС
и т.д.).
Но еще вопрос откуда будет подключаться кабель? Какое напряжение в точке подключения?- как всегда.
(с другого дома). Завтра узнаю, что там, но предчувствие не хорошее. 
Какая масимальная нагрузка будет на фазу при 3-фазном питании? 6кВт или 2кВт?- разбить можно будет, приемники - одна бытовуха: бойлер, обогреватель, чайник... Домик рыбака, короче. Только с "улучшенной" планировкой.
Я переживаю, чтобы напруги хватило. Хоть 200В бы получить.Тот же трабл - какое сечение АВВГ нужно на 350м для 5-6кВт при однофазном 220В? Планируется времянка (в земле, в трубе) для запитки двух домиков, до введения ТП (обещают через полгода). Естественно, так как это временно, хочется обойтись самой малой кровью... (есть возможность бросить и 3-и фазы).Какая масимальная нагрузка будет на фазу при 3-фазном питании? 6кВт или 2кВт?