Автор: Firetuf
« : 06 Листопад 2013, 12:02:45  »

Или поиграйте цифрами сами... подставьте способ прокладки другой, например.
- да науку то не обманешь  :wall:, все верно. Короче, поехал я на склад, проводить эксперименты, благо есть чем и на чем.  :D
Автор: uksusXIII
« : 06 Листопад 2013, 11:59:32  »

А при прокладке двухжильным по воздуху дает 2х50 по меди
Автор: uksusXIII
« : 06 Листопад 2013, 11:55:17  »

У меня при прокладке по воздуху четырехжилкой дает такой результат: 4х25 по меди (доверяю программе Леонида Мирошко http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ ) Или поиграйте цифрами сами... подставьте способ прокладки другой, например.
Автор: Firetuf
« : 06 Листопад 2013, 10:53:39  »

Firetuf, если тянуть 1фазу, то потребуется 95мм2
- мой электро/калькулятор тоже похожую хреновину выдал, поэтому я и отстучался на форуме.

для 25мм2, 5кВт, 350м - 1,4%
для 16мм2, 5кВт, 350м - 2,2%
По моим расчетам потери 2,8% (т.е. 10В) выходят для АВВГ 4х16 (если нагрузка на фазу не более 2кВт).
Если же будет 3 кВт на фазу - то 4,3% (т.е. 16В).

я, сегодня, спецом прошелся по гаражу, посмотрел внимательно на линию питания. В ряду 50 гаражей. Длина ряда 150м. На "магистрали" (аж страшно такое сказать), висит 200 гаражей, кабель самый, что ни на есть "правильный" - ШВВП 2х2,5 (завхоз Мыкола тянул, бывший ком/роты Титана). То есть, от линии 150м идет развилка еще на три ветки по 150м. И что самое интересное - все работает. Даже болгарка с обогревателем. Я не доказываю, что это правильно или еще чего нибудь, вы меня знаете и мое отношение к нормам тоже.

Если я посоветую 95 мм.кв. - меня просто не поймут.
Автор: Сугор
« : 06 Листопад 2013, 10:09:49  »

АВВГ 2х16 = 5,50 грн/мАПВ 2х(1х16) = 4,00 грн/м
Firetuf, если тянуть 1фазу, то потребуется 95мм2
Автор: Firetuf
« : 06 Листопад 2013, 09:39:19  »

Якщо труба не металева можна АПВ
- ПЭ труба без соединений. 200м + 150м, в месте соединения хочу убедить поставить наружный бокс - и для протяжки легче, да и ревизия в конце концов не помешает.
АВВГ 2х16 = 5,50 грн/м
АПВ 2х(1х16) = 4,00 грн/м
Вроде как и сумма то в итоге не большая... Главное, чтобы "недоэкономиЦЦа".
Автор: Roman3R
« : 06 Листопад 2013, 09:06:56  »

на времянку полгода - кинуть АПВ или однозначно АВВГ
Якщо труба не металева можна АПВ
Автор: Firetuf
« : 06 Листопад 2013, 09:01:17  »

А траншею рыть 350м - не накладно будет? может лучше воздушкой?
- а я "прицепом". В домик нужно подавать питьевую воду по-любому, а через озеро не кинешь.  :D А так, тракторець пройдется и мы еще одну трубу подкинем рядом с питьевой водой, заодно кокой-то ТПП закинуть (ДИПчик поставить, КНС  :D :D :D и т.д.).
Так что посоветуете, на времянку полгода - кинуть АПВ или однозначно АВВГ?
Автор: sbal
« : 05 Листопад 2013, 19:15:16  »

Firetuf, ты б прикинул на счётах такие варианты: воздушка+стабилизатор, или в земле меньшего S+стабилизатор?
После стабилизатор - оставить на ПМЖ.
Как направление к размышлению - подкидывать уже не буду  ;)
 
Автор: Сугор
« : 05 Листопад 2013, 18:55:23  »

Firetuf,
для 25мм2, 5кВт, 350м - 1,4%
для 16мм2, 5кВт, 350м - 2,2%
Справоник Шаповалова стр.95
А траншею рыть 350м - не накладно будет? может лучше воздушкой?

Автор: Firetuf
« : 05 Листопад 2013, 18:42:43  »

boss,  спасибо. Вопрос - что говорит матчасть, ежели мы на 16 мм.кв. люминия, посадим 5кВт? И что, если на 25 мм.кв?
Автор: Firetuf
« : 05 Листопад 2013, 18:40:38  »

Но еще вопрос откуда будет подключаться кабель? Какое напряжение в точке подключения?
- как всегда.  :D (с другого дома). Завтра узнаю, что там, но предчувствие не хорошее. :'(
Автор: boss
« : 05 Листопад 2013, 18:36:48  »

По моим расчетам потери 2,8% (т.е. 10В) выходят для АВВГ 4х16 (если нагрузка на фазу не более 2кВт).
Если же будет 3 кВт на фазу - то 4,3% (т.е. 16В).
Но еще вопрос откуда будет подключаться кабель? Какое напряжение в точке подключения?
Автор: Firetuf
« : 05 Листопад 2013, 18:01:55  »

Какая масимальная нагрузка будет на фазу при 3-фазном питании? 6кВт или 2кВт?
- разбить можно будет, приемники - одна бытовуха: бойлер, обогреватель, чайник... Домик рыбака, короче. Только с "улучшенной" планировкой. :) Я переживаю, чтобы напруги хватило. Хоть 200В бы получить.
Мне бы от практиков чё услышать (не тот случай, как это не банально звучит- не по ДБНу)
Автор: boss
« : 05 Листопад 2013, 17:50:28  »

Тот же трабл - какое сечение АВВГ нужно на 350м для 5-6кВт при однофазном 220В? Планируется времянка (в земле, в трубе) для запитки двух домиков, до введения ТП (обещают через полгода). Естественно, так как это временно, хочется обойтись самой малой кровью... (есть возможность бросить и 3-и фазы).
Какая масимальная нагрузка будет на фазу при 3-фазном питании? 6кВт или 2кВт?