Автор: il85
« : 25 Грудень 2013, 13:54:31  »

Вы меня извините если что но облы тоже достали своими приколами и я ни на минутку не сомневаюсь что они могут настаивать на ПЗР  на вводе в супермаркет. Мне например не хотели согласовывать проект пока я не покажу РНПП с контактором на вводе (щитовая была на основе панелей ЩО).
Автор: Yurik
« : 25 Грудень 2013, 13:41:17  »

il85, а где вы видели устройство ограничения мощности на вводе в супермаркет? К тому же автоматический выключатель тоже является "устройством ограничения мощности потребителя". Если же вы имеете ввиду устройство ПЗР, то не один нормальный (с нормальными юристами) супермаркет его не поставит. К тому же ПЗРы вроде как любят только в Харькове. Просто Аспект многое написал на эмоциях.
Автор: nocibur
« : 25 Грудень 2013, 12:51:35  »

Да уж за почти 2 года от создания темы на форуме, ЗаИц думаю уже разобралась с этим автоматом.
Аспект, в 11ом не было ещё покращень по поводу стандартного/нестандартного присоединения.
Автор: il85
« : 25 Грудень 2013, 12:44:36  »

Если я не ошибаюсь устройство ограничения мощности ставится на вводе тогда где оно по Вашему вырубит? Автоматы и предохранители выдерживают перегрузку некоторое время а устройство ограничения мощности?
Автор: Yurik
« : 25 Грудень 2013, 12:31:22  »

Аспект, вы занимаетесь электрикой или просто так пишите?
За выдачу ТУ для стандартного подключения к электросетям заказчик заплатил минимум 2,4 тыс. грн х 8 кВт = 19,2 тыс. грн
Бред. Вы написали сумму не за выдачу ТУ, а за работу по подключению абонента по стандартному подключению.
да еще стоимость проекта
В стоимость стандартного подключения уже включена стоимость проект.
Представьте супермаркет с устройством ограничения мощности на вводе.
А в супермаркете не принято на вводе ставить  автомата или рубильника с предохранителями?
Народу полон магазин, а оно бац, отключило ввод.
Ага просто так, там ведь больше ни где нет автоматов никаких, прямиком со ввода идет питание на светильники, причем все сидят на одной фазе.
Вторая категория, ищем электрика, переключаемся на второй ввод
Ну откуда в супермаркете электрик, надо же еще звонить в РЭС, может у них есть
Автор: il85
« : 25 Грудень 2013, 11:55:24  »

Аспект  :thumbsup: я присоединяюсь к сказаному
Автор: Аспект
« : 24 Грудень 2013, 21:45:49  »

За выдачу ТУ для стандартного подключения к электросетям заказчик заплатил минимум 2,4 тыс. грн х 8 кВт = 19,2 тыс. грн, да еще стоимость проекта, да коррупционная составляющая.  ЗаИц, в энергопередающей компании сидят не дураки, и свои деньги не упустят. Объясните это заказчику. А то ведь действительно потребуют установить устройство ограничения мощности в опломбированном ящике вместе со счетчиком. Все последние ТУ от Луганского энергетического объединения идут с нестандартным подключением (платить больше) и с требованием проектирования устройств ограничения мощности. Идеотизм и жадность  монополиста. Представьте супермаркет с устройством ограничения мощности на вводе. Народу полон магазин, а оно бац, отключило ввод. Вторая категория, ищем электрика, переключаемся на второй ввод. А люди как раки, на ощуп между стеллажей  и витрин.   Эвакуационное освещение говорите? Да кто туда пойдет второй раз?
Автор: Sharfik
« : 24 Грудень 2013, 09:03:05  »

не вижу утюг и фен и электрочайник?
а 25 А нужно, чтобы хозяин мог все это включить в одну фазу, не заботясь о симетрировании нагрузки. А в таком режиме 16 может сработать по теплушке
J) За 25А на одной фазе розеточной сети убивать надо.
Автор: Анатолий
« : 24 Грудень 2013, 02:12:34  »

Anatoliy57,  спасибо огромное.   :)А можно мне формулу, как вы расчитывали?  :-[У меня двигателей больше... но с меньшей мощностью.

Уф, вот перчень предоставленный заказчиком:
1. Насос, Р=0,25кВт, кос фи = 0,81-0,72, напр.=0,4кВ
2. Насос, Р=0,145кВт, кос фи = 0,8, напр.=0,4кВ
3. Насос, Р=0,115кВт, кос фи = 0,33, напр.=0,4кВ
4. Насос, Р=0,4кВт, кос фи = 0,74, напр.=0,4кВ
5. Насос, Р=0,115кВт, кос фи = 0,33, напр.=0,4кВ - 2 шт.
6. Приточно-вытяжная установка, Р=0,84кВт, кос фи = 0,6, напр.=0,23кВ
7.Лампы энергосберегающие, кос фи = 0,9
8. Стир. машина, 1кВт, кос фи 0,8
9. Комп, 4 шт., 750 Вт, кос фи 0,65-0,85
10. ТВ 4 шт, 300 Вт, кос фи 0,9
11. Пылесос, 1,7кВт, кос фи 0,8
12. Вытяжной вентилятор 0,6кВт, кос фи 0,7
13. Насос, Р=0,12кВт, кос фи = 0,8-0,72, напр.=0,4кВ
14. Котел 0,145кВт, кос фи 0,8 (напряжение неизвестно, к примеру 220В)
15. Насос, Р=0,115кВт, кос фи = 0,33, напр.=0,4кВ
16. Вентилятор, 4 шт, 20Вт,
17. Вентилятор, 1 шт, 16Вт,
18. Вытяжной вентилятор 0,6кВт, кос фи 0,7

не вижу утюг и фен и электрочайник?
а 25 А нужно, чтобы хозяин мог все это включить в одну фазу, не заботясь о симетрировании нагрузки. А в таком режиме 16 может сработать по теплушке
Автор: Stanislav.Эл"
« : 04 Липень 2012, 12:41:52  »

Подскажите пожалуйста.
электродвигатель - 2АР132МВ6  900об/мин.     7,5квт.
 соотношение макс и ном моментов 2,8; отношение пускового момента к номинальному 2,3; а также 5 - отношение пускового тока к номинальному;  номинальный ток 7,5
Как :wall: исходя из этих значений можно рассчитать значения пускового тока и нач. пускового момента.
Спасибо.
Автор: ЗаИц
« : 23 Березень 2011, 11:23:59  »


[/quote]

Итак, имеем, к примеру, жилой дом на 8 кВт, 380 В.

[/quote]
Я писала, действительно 380В. :)
Автор: Roman3R
« : 23 Березень 2011, 11:11:44  »

с учетом не симетрии нагрузки
Автор этой темы не пишет что в этот дом сделан трехфазный ввод . Это наверно частный дом с однофазным вводом .
Автор: Сугор
« : 23 Березень 2011, 11:02:14  »

Странный какой-то жилой дом, такое количество насосов и вентиляторов.
Руст=11кВт.
Вариант 1
Согласно ДБН В.2.5-23:2010 (табл.3.2) Кспр=0,75
Рр=8,22кВт, Ір=15,6А, с учетом не симетрии нагрузки 15% - Ір=17,95А
Номинал автомата можно попробовать увеличить до 20А.
Вариант 2 (для жилищ 3-го вида): таблица Д.1 Рр=12кВт, Ір=22,79

Автор: ЗаИц
« : 23 Березень 2011, 10:59:37  »

Ой, я новенькая на форуме. Не знала. :-[
Автор: NeON2K
« : 23 Березень 2011, 10:56:17  »

ЗаИц,зачем же такие нежности, в основном достаточно нажать на звездочку над полезным сообщением. Человеку будет приятнее ;)