Автор: grossel
« : 10 Квітень 2019, 18:30:26 »подключив жилы N и РЕ кабеля, на шине РЕN в этажном щите, под разные винтовые зажимы.
Добавлю, что если по условиям реконструкции здания в распределительном устройстве (этажном щите), в котором осуществляется разделение PEN-проводника на нулевой защитный и нейтральный (нулевой рабочий) проводники, во всех случаях должны выполняться раздельные шина PE и шина N.
Если же подключение выполняется для одной квартиры, без полной реконструкции электрических сетей здания, то указанное выше подключение допустимо с соблюдением следующих действий, расположение и маркировка жил отходящих кабелей должны исключать ошибочные действия персонала при их подключении, в т.ч. после отключения для ремонта или других целей.