Автор: Andrey60
« : 25 Липень 2014, 09:59:07  »

Спасибо grossel за четкие и понятные ответы! :thumbsup:
Автор: grossel
« : 25 Липень 2014, 09:56:12  »

Если монолитные плиты, то здесь 2 варианта: а) монолит перекрытия выполняют на объекте строители, путем установки опалубки и заливки по чертежам конструкторов-строителей. В даном случае вам нужно выполнять чертеж раскладки труб с привязкой мест выхода концов труб с перекрытия, к капитальным стенам помещения. В даном случае лучше использовать гофрированные трубы со стальной протяжкой. Чертеж, нужно помимо раздела ЭО, еще прикладывать и выдавать совместно с строительными чертежами-строителям, а то как всегда забудут заложить трубы; б) тоже нужно сделать для изготовлении на заводе стройиндустрии, с той только разницей, что привязку нужно выполнять от края плиты (тоесть учитывать 100 мм опирания на стену).
Автор: Andrey60
« : 25 Липень 2014, 09:37:32  »

Я вообще не пойму в чем проблема. Если у вас плита перекрытия пустотка
grossel я понимаю с пустоткой проблема в том что не пустотка а монолитные плиты не пустотелые они по месту не заливаеются как монолитное перекрытие
Автор: grossel
« : 25 Липень 2014, 09:34:04  »

Я вообще не пойму в чем проблема. Если у вас плита перекрытия пустотка, то подвод к светильникам вы элементарно выполняете в пустоте плиты. По стене под слоем штукатурки доходите до места ввода в плиту, сверлите (пробиваете) отверствие в пустотку плиты как раз под стеной (там то и толщины миллиметров 10), и в местах выходов кабеля с потолка (по ходу пустотки) к светильнику. Протягиваете "стальку", цепляете к ней кабель и вытягиваете в отверствие кабель, делаете петлю для подключения светильника и так само тянете к другому и.т.д. Если необходимо подкючать столы, стенды в учебных классах поступаете точно таким способом, но в нижней плите перекрытия (в полу). Или как вариант устанавливаете оборудование, розетки, розетки СКС в наполных коробках на несколько модулей с закрываемой крышкой (дверцей), встроенные в пол помещения типа изделий фирмы Legrand или других фирм, с соответствующей степенью защиты и закрывающейся дверкой.
Автор: Andrey60
« : 25 Липень 2014, 09:01:15  »

Может у кого-нибудь есть еще какие-нибудь соображения? :-[
Автор: Andrey60
« : 24 Липень 2014, 14:32:26  »

А если сделать в кабельном канале? Но все таки смущает hmmmm
Автор: Andrey60
« : 24 Липень 2014, 09:46:50  »

andery спасибо по сути в монолите не будет будет в стяжке пола верхнего этажа а потом сверлить с верху монолит к светильникам я так понимаю такое решение плиты уже готовые. Как вариант закладывать каналы на заводе?
Автор: andery
« : 24 Липень 2014, 09:33:04  »

Делать в стяжке пола верхнего этажа потом свелить... люди подскажите кто сталкивался!!!

Это бюджетный вариант имеет право быть, так будет дешевле и меньше работы.
Про проводку в монолите можно почитать здесь
http://eom.com.ua/index.php?topic=119.msg7803
тоже вполне стандартное решение.
Посоветуйтесь с ГИПом какой вариант предпочтительнее.
Автор: Andrey60
« : 23 Липень 2014, 20:53:39  »

И второй вопрос выдали задание на организацию управления освещением от звонков.Не знаю с какого боку подойти никогда не делал :(Помогите пожалуйста может кто с оборудованием сталкивался может кто делал буду рад любой информации!
Автор: Andrey60
« : 23 Липень 2014, 17:40:25  »

Люди помогайте плиты не пустотелые Тупо моналитные плиты (не перекрытия) какой вариант тут. :wall: Делать в стяжке пола верхнего этажа потом свелить... люди подскажите кто сталкивался!!! :wall:
Автор: Andrey60
« : 23 Липень 2014, 13:09:46  »

Т.е. оно реле на группу и кнопочный пост схемка у вас есть? А нужно ли отключать полностью щит?
Автор: Юрий
« : 23 Липень 2014, 13:02:10  »

ставите на отходящий фидер освещения импульсное реле, а от реле в пост охраны выводите кабели управления
Автор: Andrey60
« : 23 Липень 2014, 12:41:28  »

grossel вы не сталкивались как организовать в школах управление освещением с поста охраны? :-[
Автор: Andrey60
« : 23 Липень 2014, 12:34:32  »

Спасибо буду ждать раскладку плит.
Автор: grossel
« : 23 Липень 2014, 12:30:04  »

Ну почему же, правила разрешают непосредственный монтаж кабелей и защищенных проводов (с двойной изоляцией) напосредственно по стене под слоем штукатурки. Замоноличивание кабеля не допускается естественно, проводка должна быть сменяемой, тоесть в трубах. Чертеж раскладки плит нужен для того, чтобы определится с какой стороны  помещения выходить на потолок и в каком месте. Обычно пустоты в плитах имеют диаметром 150 мм располагаются по длине плиты и находятся друг возле друга в тонкой части гдг-то на расстоянии 36 мм для 1,5 метровой плиты (зависит от ширины плиты).