Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 24 Березень 2014, 10:54:51  »

Табл.1 И.Ф. Шаповалов. В структурной схеме электроснабжения, на долю падения напряжения в кабельной линии первичной магистрали 10 кВ не должно превышать 1,5% при общих потерях в линиях 10 кВ-8% согласно п.4.8 ГІД 34.20.178:2005 (ГОСТ13109). В нашем случае-0,7%.
Автор: G@S
« : 24 Березень 2014, 10:40:26  »

кабель от ПС до РП 3х240мм.кв длина 1300м, 2 шт. каждый на свой транс (1000кВа) beer
Автор: Андрюха РЗА
« : 24 Березень 2014, 10:17:33  »

grossel, А кабель от ПС до РП? Его данных нет :(
Автор: grossel
« : 21 Березень 2014, 17:19:48  »

Согласен, необходимо смотреть строительную часть. Падение напряжения основано на расчетных прикидках при коэффициенте загрузки 0,9 и указанных: длинне 1300м и сечении кабеля 3х240 мм.кв.
Автор: Андрюха РЗА
« : 21 Березень 2014, 17:03:12  »

Roman3R, Согласен. Я говорил сугубо о кабелях. grossel,  А на чем основан вывод о том, что потери напряжения пройдут?
Автор: Roman3R
« : 21 Березень 2014, 15:54:29  »

поставть заместо 2х1000 новые трансы 2х2500?
Наобходима замена ошиновки и коммутирующей аппаратуры в ТП.
grossel, як ви собі уявляєте "запхнути" трансформатори 2500 в існуючі камери трансформаторів 1000 ? Не обійдеться лише пропонована вами заміна ошиновки і комутаційної апаратури в існуючій ТП , однозначно необхідно будувати нову ТП або , якщо це можливо , реконструкція будівельної частини існуючої ТП , але в такому випадку необхідно зупиняти виробництво на весь час такої реконструкції що має живлення від існуючої ТП .
Автор: grossel
« : 21 Березень 2014, 15:35:19  »

Кабели подойдут и по длительному току нагрузки и по падению напряжения в линии. Наобходима замена ошиновки и коммутирующей аппаратуры в ТП.
Автор: Андрюха РЗА
« : 21 Березень 2014, 15:22:54  »

спрашивает заказчик:
можна ли на эти кабели (240мм.кв) поставть заместо 2х1000 новые трансы 2х2500?!
подскажите кто может! beer
По нагрузке можно, а потери напряжения нужно считать. Но нужно видеть всю схему с длинами и марками кабелей от трансформатора 110/10 кВ.
Автор: G@S
« : 21 Березень 2014, 13:32:57  »

спрашивает заказчик:
можна ли на эти кабели (240мм.кв) поставть заместо 2х1000 новые трансы 2х2500?!
подскажите кто может! beer
Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Березень 2014, 10:30:20  »

Если на каждую секцию приходит А240, то по нагрузке можно и больше. А240 выдерживает минимум 270 А (по лету). Ток от 2-х ТП, при повреждении одного из питающих кабелей будет следующим:
Ih=(4*1000*0.7)*0.85/(10.5*1.732)= 130 А.
Тут - 0,7 - коэффициент загрузки 2-х трансформаторной ТП (Исходя из возможного п/а перегруза трансформатора в 40%);
0,85 - коэффициент несовпадения максимумов;
Поэтому по нагрузке там можно еще и не одно ТП 2х1000 повесить ;)
Другой вопрос в потерях напряжения - тут нужно знать длины кабелей.
А что касается термики - то можно сказать так - она не зависит от присоединенной нагрузки, а исключительно от того, что творится в голове.
А вообще для четкого ответа на этот вопрос нужно знать всю схему 10 кВ.
Автор: grossel
« : 08 Березень 2014, 13:12:06  »

Технически можно, по допустимому току нагрузки проходит  даже с коэффициентом загрузки 0,9. По падению напряжения, с учетом существующей нагрузки и проектируемой, тоже.
Автор: G@S
« : 08 Березень 2014, 12:57:18  »

2 кабеля? По кабелю на каждую секцию ТП, или по 2 кабеля в паралель на каждую секцию ТП?

...по кабелю на каждую секцию ТП!
Автор: grossel
« : 08 Березень 2014, 12:53:38  »

2 кабеля? По кабелю на каждую секцию ТП, или по 2 кабеля в паралель на каждую секцию ТП?
Автор: boss
« : 08 Березень 2014, 12:40:40  »

Можно.......нагрузка на каждый кабель будет еще меньше от приведенного выше расчета. Можете сами расчитать.
Автор: Roman3R
« : 08 Березень 2014, 12:38:41  »

можна ли подключать новую ТП?
Можна , якщо пропоноване вами рішення підтвердять в ТУ .