Автор: yuli
« : 21 Вересень 2011, 19:55:32 »Значит. как я поняла, в моем случае можно просто заменить кабель без существенных пересчетов 
Спасибо всем за помощь

Спасибо всем за помощь


, сечение жилы влияет на сопротивление петли Фаза-ноль. Но в данном случае (небольшое растояние и достаточно большая мощность), сечение нулевой жилы особого значения играть не будет, т.к. будут заземлены нейтрали трансформатора и генератора. А если заземляющее устройство будет общее для всех установок то сопротивлением нулевой жилы вообще можно пренебречь.и надо проверить аппараты защиты.если я, конечно, ничего не путаю (а если путаю, то кидайте в меня тапками
), то обычно в подобных расчетах (для выбора аппаратов защиты) не "фигуряет" сопротивление PEN-проводникаУкраина1.7.146 ПУЕ з посиланням на 1.7.137

а почему бы вы заменили кабели?во-первых, кабель действительно дешевле. При этом он соответствует требованиям нормативной документации и учитывая работу на систему, где ассиметрия крайне невелика, у меня нет аргументов против половинного сечения;

А не подскажите. какой это пункт в ПУЕ?Украина или Россия ?
все-таки интересует как поступить с кабелем, все пересчитывать и чтобы подключали кабель АВВГ 3х240+1х120 как хочет заказчикя бы заменил