Автор: Сугор
« : 17 Травень 2021, 15:23:20  »

CC19, занятно... странно, когда-то соединитель "рычажков" видел не только у иека
Автор: CC19
« : 17 Травень 2021, 15:08:24  »

Ну це був ліричний відступ.  :) Тему бажано б розділити.

До речі, про об'єднання трьох однополюсних автоматів
https://www.youtube.com/watch?v=O8cL5z0pfEY&t=2s
Автор: LarenMc
« : 17 Травень 2021, 15:03:12  »

а здесь как вообще учитывать кто и что захочет включить - непонятно. в общем - угадайка.
100% ::)
Автор: Сугор
« : 17 Травень 2021, 14:23:56  »

CC19, ты знаешь, не люблю я считать подобные вероятности... в лотерее вероятности выигрыша считать проще, а здесь как вообще учитывать кто и что захочет включить - непонятно. в общем - угадайка. 
Автор: CC19
« : 17 Травень 2021, 14:12:24  »

Сугор, ти мене не зрозумів. Я нічого не маю проти розрахунку за ДБН. Якби у нас було 12 квартир і тільки одна фаза, то ймовірність того що струм буде 139,8А становила 1. Але, оскільки маємо 36 квартир і три фази, то ці 12 "навантажених" квартир будуть розділені по трьом різним фазам, і тому 139,8А буде недосяжним :)
Автор: Сугор
« : 17 Травень 2021, 13:58:21  »

CC19, при количестве квартир 12 Ки=0,47, а на квартиру выделяют 5кВт. Я не могу представить что в квартире без электроплиты можно насобирать на 5кВт. И конечно во всех квартирах одновременно не включат стиралки, бойлеры (которых по идее быть не должно), чайники, паяльники, утюги и калориферы и т.д. но все-таки я считаю что вероятность 139,8А значительно выше чем 10Е-10. Я думаю, что подобный расклад вполне реален осенью, когда на улице уже прохладно, а отопление еще не включили и включенные калориферы совместно с освещением и любым набором бытовой техники может в какой-то момент приблизится к расчетным 2,36кВт в 12 квартирах. Ну и зачем ограничивать жильцов в комфорте?
Может помнишь, когда-то кто-то на форуме сделал предположение что 31 декабря все домохозяйки включат одновременно электроплиту, духовку, кухонные комбайны и при этом будет сушить волосы феном, а муж киловатным паяльником будет паять гирлянду? :D Вот это действительно бред и нереально
Автор: CC19
« : 17 Травень 2021, 13:25:44  »

Поэтому зачем рисковать? Если есть какие либо сомнения, то лучше делать как написано в нормах. Тем более если это помогает убедить заказчика принять адекватное решение
Та все правильно.
Просто 139,8А - це не парадокс, а теорія ймовірності.
Ймовірність того, що з 36 квартин навантажені будуть 12 квартир які підключені до однієї фази дуже низька. Думаю, що не більше 10Е-10 :). Набагато ймовірніше, що ці 12 квартир будуть підключені на різні фази. Тому  і 139,8А нереальний (майже)
Автор: Сугор
« : 17 Травень 2021, 11:49:01  »

CC19, мне трудно сказать, на основании чего приняты данные цифры в ДБН, сомневаюсь, что на основании какой-то статистики, думаю, что на основании какой-то математической модели. На сколько я понимаю коэффициенты практически не менялись со времен СССР. С одной стороны энергоэффективные технологии, с другой - количество бытовой техники постоянно увеличивается. Поэтому зачем рисковать? Если есть какие либо сомнения, то лучше делать как написано в нормах. Тем более если это помогает убедить заказчика принять адекватное решение
Автор: CC19
« : 17 Травень 2021, 11:37:55  »

Вообщем, уговорил заказчика делать по правильному.
І це правильно, все що далі просто
оффтоп
Цитата: CC19 от Сегодня в 10:28:55
чи в тому що така ймовірність є, але дуже низька?
именно в этом. На квартиру выделяется 5кВт и если квартира одна мы ее считаем 5 кВт, если их 3, то вероятность того максимумы 2х совпадут достаточно большая, поэтому ДБН предлагает считать каждую квартиру в среднем 3,85, по мере увеличения квартир коэффициент уменьшается, т.к. вероятность совпадения максимумов значительного количества квартир уменьшается. И да, здесь есть определенный парадокс - количество квартир на фазу не меняется, а величина тока меняется существенно.
Тобто, ти хочеш сказати що в даному випадку, ймовірність того що струм буде становити близько розрахункового (139,8А) достатньо висока? :)
Автор: LarenMc
« : 17 Травень 2021, 10:56:28  »

Вообщем, уговорил заказчика делать по правильному. ::)
Автор: Сугор
« : 17 Травень 2021, 10:56:11  »

чи в тому що така ймовірність є, але дуже низька?
именно в этом. На квартиру выделяется 5кВт и если квартира одна мы ее считаем 5 кВт, если их 3, то вероятность того максимумы 2х совпадут достаточно большая, поэтому ДБН предлагает считать каждую квартиру в среднем 3,85, по мере увеличения квартир коэффициент уменьшается, т.к. вероятность совпадения максимумов значительного количества квартир уменьшается. И да, здесь есть определенный парадокс - количество квартир на фазу не меняется, а величина тока меняется существенно.
Автор: CC19
« : 17 Травень 2021, 10:28:55  »

CC19, ты не прав, на квартиру выделяется 5кВт и чем больше квартир подключено на линию тем меньше вероятность совпадения максимумов во всех квартирах
В чому саме не прав: в тому що струм в кожній фазі може становити 139,8А, чи в тому що така ймовірність є, але дуже низька?
Автор: Сугор
« : 17 Травень 2021, 10:23:10  »

що по теорії ймовірного, така ймовірність дуже мала, і навантаження буде розподілено більш менш рівномірно, а значить і струму в 139,8А в любій з фаз не буде.
CC19, ты не прав, на квартиру выделяется 5кВт и чем больше квартир подключено на линию тем меньше вероятность совпадения максимумов во всех квартирах
Автор: CC19
« : 17 Травень 2021, 10:18:49  »

буду еще с заказчиком общаться на эту тему. ну а как вообще, доверять ли таким расчетам? т.е. 1ф АВ по линиям не выдержат нагрузку?
По теорії, ваш розрахунок (139,8А) вірний, і автомат не витримає, і іншого варіанту розрахунку підтвердженого нормами немає. Але що це означає на практиці: раз ви взяли 12 квартир з питомим навантаженням 2,36кВт, то ви прийняли, що з усіх 36 квартир, навантаження буде тільки від цих 12 квартир, які будуть підключені на конкретну фазу (L1, L2, L3). але ж ви розумієте, що по теорії ймовірного, така ймовірність дуже мала, і навантаження буде розподілено більш менш рівномірно, а значить і струму в 139,8А в любій з фаз не буде.


Але, взагалі, це рішення нерозумне і не професійне. Поговоріть з замовником, переконайте його на класичний 3 фазний стояк. При цьому ви зменшите перетин кабелі, і викинете непотрібні однофазні автомати. Оскільки кошторисна вартість зменшиться, думаю замовник буде не проти.
Автор: LarenMc
« : 17 Травень 2021, 10:18:10  »

зачем применять такие стремные решения? есть же нормальные "типовые" решения... заказчику нужно как-то дипломатично объяснить что данное решение - не совсем адекватное и показать на расчетах что при таком решении ток нагрузки будет больше номинала автомата, объяснить финансовую сторону вопроса. по мимо выше сказанного на каждую однофазную линию нужно тянуть свой ноль и землю, т.е. в данном случае это плюс 4 "лишних" проводника без которых можно обойтись, если не делить на 3 отдельные фазы то 3 1ф автомата на 125А будут тоже лишними их можно объединить в один 3х фазный соединив рычажки
спасибо. будем вести диалог...