Автор: Андрюха РЗА
« : 05 Березень 2015, 13:00:50 »boss, согласен. 


Это что, для организации учета в двух ячейках одного КРУ возможно использовать один подобный ТН?
Да, можно один
вы же проектный институт, разрабатывайтеВ состав проектной документации не входит разработка конструкторской документации .
Если просто так в спецификацию заложишь материалы без проектного обоснования их применения то будут вопросы.
Необходимо обратиться к организации на чьем балансе эта ПС и взять у них объемы работ и материалы для выполнения такой реконструкции и заложить все это в проект .Если будет получен официальный ответ как техническое задание на реконструкцию , вопросов не будет .
главное чтобы в проекте была заложена сметаСмета составляеться на основании чертежей проекта.
Что мне необходимо для этого предусмотреть проектом?Необходимо обратиться к организации на чьем балансе эта ПС и взять у них объемы работ и материалы для выполнения такой реконструкции и заложить все это в проект . Они сами сделают реконструкцию , главное чтобы в проекте была заложена смета , оборудование и материалы на такие работы .
В ТУ на подключение к ПС-35/6кВ стоит пункт: выполнить реконструкцию ячейки 6кВ с кабельного ввода на воздушный.Для этого нужно знать планировку ПС, место и высоту установки оборудования. Потому-как при капитальном здании ТП в месте установки РУ-6 кВ в ряд, вводная ячейка должна занимать крайнее положение к месту ввода (по отношению к проходным изоляторам), место установки проходных изоляторов должно выполнятся в глухой стене и иметь высоту от отметки земли не менее 4500 мм
Что мне необходимо для этого предусмотреть проектом?