Автор: Андрюха РЗА
« : 05 Березень 2015, 13:00:50  »

boss, согласен.  beer
Автор: sanches
« : 05 Березень 2015, 12:19:54  »

Как раз таки подключаюсь от ячеек разных секций. Спасибо за уточнение!
Автор: boss
« : 05 Березень 2015, 12:07:28  »

Это что, для организации учета в двух ячейках одного КРУ возможно использовать один подобный ТН?

Да, можно один

немного уточню - если две ячейки одной секции
Автор: Андрюха РЗА
« : 05 Березень 2015, 10:53:27  »

sanches, Да, можно один. по проводу, мы берем КВВГнг-5х2,5. Хотя при небольших расстояниях я думаю что 5х1,5 будет вполне допустимо.
Автор: sanches
« : 05 Березень 2015, 10:04:22  »

Это что, для организации учета в двух ячейках одного КРУ возможно использовать один подобный ТН?
И ещё: нужно ли закладывать провод для подключения счетчиков и какой марки/сечения, если да?
Автор: Андрюха РЗА
« : 05 Березень 2015, 09:47:10  »

sanches, одного ТН будет достаточно для подключения достаточно большого числа счетчиков. Не пишу неограниченного, так как потери напряжения во вторичных цепях счетчиков все же есть, но очень большого.
Автор: sanches
« : 05 Березень 2015, 09:03:00  »

Сколько ТН типа НТМИ-6 нужно для подключения одного счетчика электроэнергии?
НТМИ-6 является трехфазным, видимо одного такого ТН и будет достаточно?
Автор: Roman3R
« : 09 Лютий 2015, 13:22:31  »

вы же проектный институт, разрабатывайте
В состав проектной документации не входит разработка конструкторской документации .
Автор: sanches
« : 09 Лютий 2015, 10:53:45  »

А как вы считаете, это не будет наглостью - просить у владельца ПС техническое задание на реконструкцию ячейки?
Просто заведомо ожидается услышать дежурное: "Ну вы же проектный институт, разрабатывайте".
Хотя они стороннего потребителя подключают, почему бы за его счет и не сделать всё на своей ПС красиво и аккуратно, как сами того захотят.
Автор: Roman3R
« : 07 Лютий 2015, 11:59:37  »

Если просто так в спецификацию заложишь материалы без проектного обоснования их применения то будут вопросы.
Необходимо обратиться к организации на чьем балансе эта ПС и взять у них объемы работ и материалы для выполнения такой реконструкции и заложить все это в проект .
Если будет получен официальный ответ как техническое задание на реконструкцию , вопросов не будет .
Автор: boss
« : 06 Лютий 2015, 19:37:25  »

главное чтобы в проекте была заложена смета
Смета составляеться на основании чертежей проекта.
Если просто так в спецификацию заложишь материалы без проектного обоснования их применения то будут вопросы.
Автор: Roman3R
« : 06 Лютий 2015, 13:10:28  »

Что мне необходимо для этого предусмотреть проектом?
Необходимо обратиться к организации на чьем балансе эта ПС и взять у них объемы работ и материалы для выполнения такой реконструкции и заложить все это в проект . Они сами сделают реконструкцию , главное чтобы в проекте была заложена смета , оборудование и материалы на такие работы .
Автор: grossel
« : 06 Лютий 2015, 12:46:03  »

В ТУ на подключение к ПС-35/6кВ стоит пункт: выполнить реконструкцию ячейки 6кВ с кабельного ввода на воздушный.
Что мне необходимо для этого предусмотреть проектом?
Для этого нужно знать планировку ПС, место и высоту установки оборудования. Потому-как при капитальном здании ТП в месте установки РУ-6 кВ в ряд, вводная ячейка должна занимать крайнее положение к месту ввода (по отношению к проходным изоляторам), место установки проходных изоляторов должно выполнятся в глухой стене и иметь высоту от отметки земли не менее 4500 мм
Автор: sanches
« : 06 Лютий 2015, 12:07:18  »

В ТУ на подключение к ПС-35/6кВ стоит пункт: выполнить реконструкцию ячейки 6кВ с кабельного ввода на воздушный.
Что мне необходимо для этого предусмотреть проектом?
Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Січень 2015, 09:24:02  »

sanches, Тип счетчика зависит на 99% от политики Обла, ну и владельца п/ст.
Если там уже стоят некие счетчики, то нужно ставить такие же, чтобы их можно было легко соединить в АСКОЭ.