Автор: Андрюха РЗА
« : 10 Вересень 2013, 09:35:51  »

SKIner, По крайней мере не хуже. Там двуслойная гофра. Сверху жесткая, внутри мягкая. Киев вовсю переходит сейчас на них или на SDR-овские трубы при прокладке закрытым способом под дорогами. А у ДКС-а есть и жесткая гофра.
Автор: SKIner
« : 10 Вересень 2013, 09:30:30  »

Я думаю, вместо АЦ труб, будет практичнее использовать двухтенную трубу ДКС
Сугор, Вы считаете, что защита кабеля от внешнего воздействия при несанкционированном разрытии траншеи и локализационная способность при возгорании в случае КЗ  у DKS из пластика лучше чем у а/ц трубы?
Автор: Сугор
« : 09 Вересень 2013, 23:39:45  »

Это Вы из личного опыта так утверждаете или же есть конкретные нормы, предписывающие так делать?

SKIner, конечно нормы, в последней редакции Украинского ПУЭ, в России не знаю, и типовики по блочной канализации. Там указаны допустимые усилия тяжения кабеля и колодцы рекомендуют ставить, если я не ошибаюсь, примерно через каждых 25 - 30м и на поворотах. Я думаю, вместо АЦ труб, будет практичнее использовать двухтенную трубу ДКС, у них и типовик есть http://dkc.ru/ru/catalog/254_dvustennye_truby/
Автор: shtuch1
« : 09 Вересень 2013, 20:43:15  »

в ПУЭ я запрета такого не нашёл...
Согласно Украинских ПУЕ  п. 2.3.25
"У разі прокладання в ґрунті КЛ підвищеної відповідальності, що живлять електроприймачі категорії І та особливої категорії, відстань від кабелів цих КЛ до кабелів інших КЛ має становити не менше ніж 1 м. За неможливості додержання цієї відстані КЛ підвищеної відповідальності треба прокладати в трубопроводах."
Автор: SKIner
« : 09 Вересень 2013, 10:33:33  »

А какая нагрузка?
Примерно 50-60 кВт.
Автор: SKIner
« : 09 Вересень 2013, 10:31:57  »

Чтобы при замене можно было перетянуть кабель.
Это Вы из личного опыта так утверждаете или же есть конкретные нормы, предписывающие так делать?
Автор: Karpov.mel
« : 05 Вересень 2013, 14:57:31  »

Я смысла не вижу прокладка КЛ в а/ц трубах по всей длине,
Длина КЛ-около 60 м, думаю, что она не такая уж и длинная...
А какая нагрузка?
Автор: Сугор
« : 05 Вересень 2013, 13:49:09  »

почему "необходимо"?
Чтобы при замене можно было перетянуть кабель.
Автор: SKIner
« : 05 Вересень 2013, 13:46:27  »

при такой длине необходимо устраивать колодцы
Что Вы под колодцами подразумеваете и почему "необходимо"?
Автор: Сугор
« : 04 Вересень 2013, 14:52:24  »

Длина КЛ-около 60 м, думаю, что она не такая уж и длинная...
SKIner, при такой длине необходимо устраивать колодцы
Автор: SKIner
« : 04 Вересень 2013, 14:43:42  »

Я смысла не вижу прокладка КЛ в а/ц трубах по всей длине,
Длина КЛ-около 60 м, думаю, что она не такая уж и длинная...
Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Вересень 2013, 13:15:45  »

Karpov.mel, Поддержу!
Автор: Karpov.mel
« : 04 Вересень 2013, 10:55:17  »

Так а у вас особая группа или просто первая категория?
У меня I категория (2 кабеля от разных секций одного ТП идут на АВР потребителя и ещё один кабель от ДГЭС, как резервный источник). Я проложил отдельной КЛ-линию от ДГЭС и в другой траншее - 2 взаиморезервируемые КЛ в а/ц трубах...
Я смысла не вижу прокладка КЛ в а/ц трубах по всей длине, во первых при прокладки в земле идет подсыпка песком и защита от мех повреждение укладка сверху кирпичом(можно еще проложить сигнальную ленту), а во вторых если протяженность большая то при монтаже возникнут некоторые неудобства про прокладке в а/ц трубах(та и накладно).
Автор: Сугор
« : 04 Вересень 2013, 10:47:02  »

SKIner, а какого рода у тебя предприятие?
CC19, насколько уместно, в данном случае, ссылаться на СН-174-75, в тексте документа вообще не встечается упоминание о КЛ 0,4кВ
Автор: SKIner
« : 04 Вересень 2013, 10:23:01  »

Так а у вас особая группа или просто первая категория?
У меня I категория (2 кабеля от разных секций одного ТП идут на АВР потребителя и ещё один кабель от ДГЭС, как резервный источник). Я проложил отдельной КЛ-линию от ДГЭС и в другой траншее - 2 взаиморезервируемые КЛ в а/ц трубах...