Повідомлення в цій темі

Автор: nocibur
« : 04 Жовтень 2012, 13:00:15  »

В вышеприведенном документе есть ссылка на НПАОП 40.1-1.01-97, поделитесь пожалуйста!!!!

http://ohranatruda.in.ua/pages/4858/
Автор: Weldingpump
« : 04 Жовтень 2012, 12:40:14  »

В вышеприведенном документе есть ссылка на НПАОП 40.1-1.01-97, поделитесь пожалуйста!!!!
Автор: Nick_O_Lay
« : 24 Вересень 2012, 13:55:36  »

Подключение рабочего места с использованием ПК оговаривается в соответствующем ДБНе. Подключение на одну группу не более 6 ПК, при установке 5  и больше ПК в одном помещенни общее отключающее устройство, розетки гарантированого питания-отличительного цвета и т.д.

ссылку на ДБН в студию

В якому ?

Это оговаривается не в ДБН, а в НПАОП 0.00-1.28-10
Quote (selected)
2.8. У приміщенні, де одночасно експлуатуються понад п'ять ЕОМ з ВДТ і ПП, на помітному та доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач, який може повністю вимкнути електричне живлення приміщення, крім освітлення.

Вообще-то там есть "странные" требования по которым возникают вопросы, но о подключении на одну группу не более 6 ПК и о розетках гарантированого питания отличительного цвета там нет.
Автор: vps2007
« : 21 Вересень 2012, 14:32:32  »

Потужність комп’ютерної техніки від цього не зменшується .
Именно! А приложение Г уже не приминимо!
Автор: Roman3R
« : 21 Вересень 2012, 14:26:32  »

Если мы проектируем офис без гарантированного электропитания?
Потужність комп’ютерної техніки від цього не зменшується .
Автор: vps2007
« : 21 Вересень 2012, 14:16:54  »

Але в цьому ж ДБН в додатку Г вказано
Установлена потужність робочого місця ЛОМ (без врахування периферійних пристроїв) приймається 250...300 Вт, сервера – 750... 1000 Вт або згідно з технічною документацією на ці електронні пристрої ЛОМ
Но приложение Г касается только гарантированного электропитания... Если мы проектируем офис без гарантированного электропитания???
Автор: vps2007
« : 21 Вересень 2012, 14:10:48  »

Там написано не конкретно про комп’ютерну техніку а про оргтехніку .
Не вижу разницы, если мощность среднего копира около 600 Вт.
Автор: vps2007
« : 21 Вересень 2012, 14:07:12  »

я бы разделил 800Вт на 3 розетки рабочей розеточной сети и на 2 розетки аварийной (бесперобойной) сети.
Вот как делить - тебе решать.
Логично было бы 480 / 320 Соответственно и нагрузку на группу считать иначе
Да я тоже придерживаюсь такого мнения, но с точки зрения монтажа да и эксплуатации это очень не удобно. Допустим соотношение розеток 3/1, а в комнате 5 рабочих мест, соответственно мне нужно будет один из автоматов раскидывать на четыре комнаты, случись на каком либо месте замыкание, погаснут все четыре комнаты... Вот бы найти золотую серединку...
Автор: Roman3R
« : 21 Вересень 2012, 13:55:44  »

указано принимать установленную мощность розетки (в том числе для комп. техн.) 80 Вт
Але в цьому ж ДБН в додатку Г вказано
Установлена потужність робочого місця ЛОМ (без врахування периферійних пристроїв) приймається 250...300 Вт, сервера – 750... 1000 Вт або згідно з технічною документацією на ці електронні пристрої ЛОМ
в том числе для комп. техн.
Там написано не конкретно про комп’ютерну техніку а про оргтехніку .
Автор: NeON2K
« : 21 Вересень 2012, 13:50:43  »

vps2007,
я бы разделил 800Вт на 3 розетки рабочей розеточной сети и на 2 розетки аварийной (бесперобойной) сети.
Вот как делить - тебе решать.
Логично было бы 480 / 320 Соответственно и нагрузку на группу считать иначе
Автор: vps2007
« : 21 Вересень 2012, 13:43:53  »

Меня интересует, кто нибудь делит количество розеток в блоке на установленную мощность, а после производит расчёты для каждой группы питания (бесперебойное, обычное), или просто устанавливают автоматы исходя из общей уст. мощности.
Вопрос открыт я так понимаю?
Автор: vps2007
« : 21 Вересень 2012, 13:42:03  »

У нас не мало грамотеев которые могут, в компьютерную сеть врубить, допустим 3-х кВт обогреватель....
Если следовать этой логике, то можно и не только обогреватель , но и подпольный миниспиртзаводик...

Мы проектировщики и проектируем согласно нормам и правилам, а то что как это будет и кем эксплуатироваться нас не должно касаться..
Я имею ввиду более мене реальные ситуации. А что касается норм и правил, так в ДБН 2.5-23-2010, вообще указано принимать установленную мощность розетки (в том числе для комп. техн.) 80 Вт, да ещё и к.с. 0,6. Так что здесь не согласен.
Автор: Roman3R
« : 21 Вересень 2012, 13:18:41  »

Подключение рабочего места с использованием ПК оговаривается в соответствующем ДБНе
В якому ?
Автор: NeON2K
« : 21 Вересень 2012, 13:17:39  »

оговаривается в соответствующем ДБНе
ссылку на ДБН в студию
Автор: grossel
« : 21 Вересень 2012, 13:16:26  »

Подключение рабочего места с использованием ПК оговаривается в соответствующем ДБНе. Подключение на одну группу не более 6 ПК, при установке 5  и больше ПК в одном помещенни общее отключающее устройство, розетки гарантированого питания-отличительного цвета и т.д.