Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Олежка
« : 10 Березень 2011, 14:05:22  »

а почему бы не использовать оптику и медаконверторы?
Автор: dmitr
« : 09 Жовтень 2010, 18:18:53  »

Да не нужно там никакого ПВСа ! Камера чудесно будет питаться по витой паре. И SFTP, наверное, излишество. FTP с тросом для внешней прокладки подвесить.
Автор: Анастасия
« : 27 Липень 2010, 07:35:53  »

Цитата: Sergey U.
а подскажите как посчитать потери напряжения в кабеле? (формулу или справочник)
а я считаю так:
U%=М/С*S
М- момент, M=L*P
C- коэффициент С=12,8 на 220 по меди и С=77 на 380 по меди, С=46 НА 380 для алюминиевых проводов,
S - сечение
Справочник Тульчин И.К. стр 163 можно глянуть.И В типовых расчетах по электрооборудованию, Дьяков В.И на 88 странице.
Автор: Sergey U.
« : 26 Липень 2010, 21:54:22  »

Цитата: Балбес
а подскажите как посчитать потери напряжения в кабеле? (формулу или справочник)

http://eom.com.ua/index.php/topic,1681.0.html

Я лично рассчитываю по:
 U% = [1,73/(10•Uн)] • (Ro • L •  соsφ) • Ip,

где Uн - напряжение, кВ;
      Ro - активное сопротивление проводника;
      L  - длина, км;
      Iр-расчетный ток, А
Автор: Балбес
« : 26 Липень 2010, 20:35:43  »

Цитата: Анастасия
А на 180 м. для одной камеры потери будут большие.
а подскажите как посчитать потери напряжения в кабеле? (формулу или справочник)
Автор: Sergey U.
« : 26 Липень 2010, 06:15:42  »

Цитата: Балбес
Подскажите где это обсуждение почитать   plees

http://eom.com.ua/index.php/topic,5582.30.html
Автор: Балбес
« : 25 Липень 2010, 23:28:05  »

Цитата: Sergey U.
Металлорукав не для наружной прокладки уже на форуме обсуждали!
Подскажите где это обсуждение почитать :)  plees
Автор: Анастасия
« : 24 Липень 2010, 07:37:50  »

Цитата: Sergey U.
Думаю не обязательно, 380, мощность небольшая
ну да вообще-то :D, я сначала прикинула что потери большие будут.
Автор: Sergey U.
« : 23 Липень 2010, 18:48:14  »

Цитата: руслан-электрик
Значит надо туда вести 380
Думаю не обязательно, 380, мощность небольшая и если использовать СИП, то это как минимум 16мм2, так что затраты в любом случае
Автор: Анастасия
« : 23 Липень 2010, 11:06:28  »

Цитата: руслан-электрик
Очень бы хотелось посмотреть на выполненную работу
сначала бы на проект глянуть или услышать решение
Автор: руслан-электрик
« : 23 Липень 2010, 09:32:50  »

Очень бы хотелось посмотреть на выполненную работу
Автор: Анастасия
« : 23 Липень 2010, 07:11:28  »

Цитата: руслан-электрик
Цитата: Анастасия
СИП, наверное не пойдет, там до 0,6 кВ, а у меня питание камеры: -24В.
СИП
Интересно посмотреть, как вы подключите видеокамеру к СИП
это у меня интернет вырубило :D
А инересно каким другим способом выполнить электроснабджение этой камеры при способе прокладки в воздухе?
непосредственоов камера к СИП  не подключиться конечно.
Цитата: Балбес
СИП, наверное не пойдет, там до 0,6 кВ, а у меня питание камеры: -24В.
СИП тоже до 0,6 кВ :D. а напряжение то все равно надо к вашей камаере подводить, и только перед ней ставить блок питания. А на 180 м. для одной камеры потери будут большие. Значит надо туда вести 380. вообщем затратно.

Автор: Sergey U.
« : 23 Липень 2010, 05:55:41  »

Цитата: Балбес
Только ПВС решили засунуть в металлорукав dн=32
Металлорукав не для наружной прокладки уже на форуме обсуждали!
Автор: руслан-электрик
« : 22 Липень 2010, 22:45:32  »

Цитата: Анастасия
СИП, наверное не пойдет, там до 0,6 кВ, а у меня питание камеры: -24В.
СИП
Интересно посмотреть, как вы подключите видеокамеру к СИП
Автор: Анастасия
« : 22 Липень 2010, 22:26:46  »

Цитата: Балбес
СИП, наверное не пойдет, там до 0,6 кВ, а у меня питание камеры: -24В.
СИП