Автор: Denis
« : 13 Липень 2010, 18:58:18  »

Так чем история закончилась?
Автор: Denis
« : 23 Червень 2010, 17:03:03  »

Цитата: мадо
Сначала позвонили в представительство в Украине за консультацией -развели руками (типа у нас такое оборудование с частотой 50 Гц. Будем сегодня звонить в Россию -  попробуем что-то там выяснить

Так его не у нас покупали?Тогда может возникнуть вопрос с гарантией...
ДА, ситуация...
Автор: Бригадир
« : 21 Червень 2010, 12:57:20  »

Да! Точно какой-то менеджер откат нехилый получил. А ты парься теперь за свою зарплату. :P
Автор: Electrician
« : 21 Червень 2010, 11:59:36  »

Цитата: mental
Если подключить к сети не соответствующей требуемой в паспорте, то в случае чего производитель запросто лишит гарантии
вот именно
Автор: mental
« : 21 Червень 2010, 11:26:46  »

Если подключить к сети не соответствующей требуемой в паспорте, то в случае чего производитель запросто лишит гарантии, так как не выполнены их требования.
Автор: Electrician
« : 21 Червень 2010, 11:10:03  »

http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=5446.0;attach=2808;image двигатели погрузочных устройств
Автор: sergeyMG
« : 21 Червень 2010, 10:58:42  »

Quote (selected)
Electrician
я в общем и то и предлагал перейти на пониженное напряжение соответствующее частоте. А в этом экскаваторе двигатели разве водой охлаждаются?
Автор: мадо
« : 21 Червень 2010, 10:26:56  »

Сначала позвонили в представительство в Украине за консультацией -развели руками (типа у нас такое оборудование с частотой 50 Гц. Будем сегодня звонить в Россию -  попробуем что-то там выяснить
Автор: Electrician
« : 21 Червень 2010, 10:03:50  »

sergeyMG, частотная авария с генератором конечно связана  ;), но! одно из её звеньев - это снижение производительности питательных насосов на электростанции (из-за снижения частоты), как следствие, уменьшение подачи пара на турбину, дальнейший рост дефицита мощности в системе, и ... толстая (полная), белая полярная лисичка  :D. Так вот, в случае с этим агрегатом, меня беспокоит производительность насосов, подающих воду на охлаждение. При пониженной частоте, у основных двигателей (и не только у них) вырастет рабочий ток, т.е. греться они будут сильнее, а тут еще сниженная подача охлаждающей жидкости. Я бы попробовал обратиться к поставщику за письменными гарантиями на случай чего.
Автор: sergeyMG
« : 21 Червень 2010, 09:22:56  »

Цитата: мадо
Вот сам потребитель
красивый агрегат. вот в нем как мне кажется такая разница в оборотах большого значения иметь не будет.
Автор: мадо
« : 21 Червень 2010, 08:16:53  »

Вот сам потребитель
Автор: sergeyMG
« : 18 Червень 2010, 22:04:43  »

Цитата: sergeyMG
основную энергию забирают двигатели для них это параметр не особо критичен.
тут бы я пожалуй не согласился - может для каких-то механизмов снижение числа оборотов и не критично, но в данном случае мы этого наверняка не знаем. А что такое частотная авария в системе, вызванная снижением частоты на каких-нибудь 2 Гц, наверно многие слышали. Поэтому спрогнозировать как поведет себя этот агрегат на пониженной частоте  ;). Но вот с этим
Цитата: sergeyMG
преобразователь частоты на такую мощность будет дороже агрегата
согласен
частотная авария это немножко не то,она больше относится к генераторным установкам,а для такого механизма 1500 об/мин или 1350 об мин на валу при редукции 10/1 есть ли разница?
И ещё настоятельно советовал бы владельцу данного агрегата обратится к производителю и получить у него рекомендации,насколько я понимаю изделие на гарантии и стоит не дешево.
Автор: Electrician
« : 18 Червень 2010, 16:16:38  »

Цитата: sergeyMG
основную энергию забирают двигатели для них это параметр не особо критичен.
тут бы я пожалуй не согласился - может для каких-то механизмов снижение числа оборотов и не критично, но в данном случае мы этого наверняка не знаем. А что такое частотная авария в системе, вызванная снижением частоты на каких-нибудь 2 Гц, наверно многие слышали. Поэтому спрогнозировать как поведет себя этот агрегат на пониженной частоте  ;). Но вот с этим
Цитата: sergeyMG
преобразователь частоты на такую мощность будет дороже агрегата
согласен
Автор: sergeyMG
« : 18 Червень 2010, 15:56:21  »

преобразователь частоты на такую мощность будет дороже агрегата. насколько я понял основную энергию забирают двигатели для них это параметр не особо критичен. можно поставить перемычку на трансформаторе ниже номинала по напряжению процентов на 10 и будет вообще  норма. 1040в все равно же транс ставить..
Автор: NeON2K
« : 18 Червень 2010, 15:39:51  »

мадо, ты посмотри на самих движках бейджики, там тоже 60 Гц написано ?
я могу ошибаться, но иногда в паспортах к аппаратуре пишут так 50 (60) Гц