Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Юрий
« : 24 Квітень 2025, 08:37:48  »

ДБН В.2.5-23:2010
4 абзац

ВУ, ВРУ, ГРЩ разрешается располагать вне ЭП при выполнении следующих требований:
а)   степень защиты оболочки должна быть не ниже IP31;
б)   расположение в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
в)   аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлических шкафах, дверцы которых запираются. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться Наружу, а быть съемными или запираться на замок;
г)   расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки) должно быть не менее чем 0,5 м, а от газопроводов и газовых счетчиков не менее чем 1 м.
Запрещается устанавливать ВУ, ВРУ, ГРЩ в лестничных клетках, в залах разного назначения.
Автор: Сугор
« : 20 Квітень 2025, 09:17:15  »

Так, але як зробити уведення 5 КЛ, коли немає навіть загального коридору.
LarenMc, в трубах по фасаду. якщо фасад утеплено мінватою, то труби можна сховати в утеплювачі
Автор: Andrey_ka
« : 19 Квітень 2025, 08:33:06  »

На мою думку: правильніше це щит обліку на фасаді, якщо такой можливості немає, що робити - копати...
Автор: Andrey_ka
« : 19 Квітень 2025, 08:30:04  »

Сугор
та до цього: Сугор "є тільки одне рішення - шкаф с лічильниками на дворі"
Автор: LarenMc
« : 18 Квітень 2025, 21:29:52  »

LarenMc, бачу 2 варіанта:
1. ВРП з обліком в житловій будівлі і кабелі в кожне приміщення в траншеї.
2. Щит на фасаді, або біля будівлі з обліком
Так, але як зробити уведення 5 КЛ, коли немає навіть загального коридору.
Автор: Сугор
« : 18 Квітень 2025, 20:48:35  »

LarenMc, бачу 2 варіанта:
1. ВРП з обліком в житловій будівлі і кабелі в кожне приміщення в траншеї.
2. Щит на фасаді, або біля будівлі з обліком
Автор: Сугор
« : 18 Квітень 2025, 20:45:23  »

Andrey_ka, Ну так ти ж сам пропонував облік встановлювати зовні
Автор: LarenMc
« : 18 Квітень 2025, 08:26:03  »

Дякую. Будемо щось думати Study
Автор: Andrey_ka
« : 18 Квітень 2025, 07:45:02  »

Сугор, чому?
Автор: Сугор
« : 17 Квітень 2025, 22:16:39  »

LarenMc, ну тоді є тільки одне рішення - шкаф с лічильниками на дворі
Автор: LarenMc
« : 16 Квітень 2025, 21:38:23  »

а де сходи на 2 поверх?
Там де 2017-2018 - це сходи на 2 поверх
Автор: Сугор
« : 16 Квітень 2025, 21:27:55  »

а де сходи на 2 поверх?
Автор: LarenMc
« : 16 Квітень 2025, 19:54:28  »

Ось план 1 поверху.
Автор: Сугор
« : 16 Квітень 2025, 19:15:45  »

Ні. Там все під комерцію. В тому то і біда
Вимагайте у замовника приміщення для електрощитової
5 кабелів, по одному на кожне приміщення. Просто як правильно зробити ввід, коли на другий поверх треба теж завести.
булоб непагано побачити план.
Автор: Andrey_ka
« : 16 Квітень 2025, 11:44:32  »

Це якусь шахту треба робити?
Якщо це дозволяє АР, то так буде краще... Розмір треба визначити перетином та кілкостю кабелів