Автор: sashkoMTM
« : 09 Травень 2012, 00:16:19  »

Виктория100, для України ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення»
Автор: Виктория100
« : 08 Травень 2012, 23:33:37  »

подскажите какие сейчас нормы по подаче напряжения в жилых домах, потому как у нас напряжение скачет от  235В и до 255В и мне говорят норма 240В. заранее спасибо
Автор: CC19
« : 06 Липень 2010, 08:34:10  »

Для начала почитайте ГОСТ 13109-97 Приложение Б в том числе
Quote (selected)
Б.1.4 Качество электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения в точке общего присоединения к электрической сети считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если все измеренные за каждую минуту в течение установленного по пункту 5.1 периода времени (24 ч) значения установившегося отклонения напряжения находятся в интервале, ограниченном предельно допустимыми значениями, а не менее 95 % измеренных за тот же период времени значений установившегося отклонения напряжения находятся в интервале, ограниченном нормально допустимыми значениями.
Дополнительно допускается определять соответствие нормам стандарта по суммарной продолжительности времени выхода измеренных значений данного показателя за нормально и предельно допустимые пределы.
При этом качество электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если суммарная продолжительность времени выхода за нормально допустимые значения составляет не более 5 % от установленного периода времени, т. е. 1 ч 12 мин, а за предельно допустимые значения — 0 % от этого периода времени.
Желаю удачи в нелегкой борьбе.
Автор: smetrolog
« : 05 Липень 2010, 17:53:14  »

допоможіть в боротьбі за якісну електроенергію з поставщиком (в мережі постійно підвищена напруга в межах230-240В аінколи короткочасно й вище .автоматика на захист виставлена на 243В відкалибрована приладом класа 1.0 повіреного в держстандарті хоч ресовці користуються електрокліщами з вольтметром без класа точності і різниця в показах вімірювальних приладах 10 В.і ще одне хтось зможе пояснити (нормально допустимое и предельно допустимое значение установившегося отклонениянапряжения )так як ресовці користуються предельно допустими нормами а не нормально допустимими.
Автор: O.S.
« : 25 Січень 2010, 15:19:22  »

sashkomtm, спасибі. Нарешті розібрались.
Автор: blak
« : 25 Січень 2010, 15:18:53  »

У "Стройинформі" ГОСТ 13109-97 має статус діючого, ГОСТ 13109-87 - відсутній.
Автор: sashkoMTM
« : 25 Січень 2010, 15:13:44  »

Цитата: O.S.
зараз діє ГОСТ 13109-87, бо я ось дивлюсь, що серед країн, які затвердили ГОСТ 13109-97, Україна не значиться

Ось що знайшов
Вимоги та норми якісного постачання електроенергії в Україні визначені державним стандартом ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення» (далі – Стандарт), введеним в дію з 1 січня 2000 відповідно до наказу Держстандарту України від 18.06.99 № 354.
Автор: Gallpost
« : 25 Січень 2010, 15:03:08  »

А де можна почитати ГОСТ 13109-87, не знаєте ?
Автор: O.S.
« : 25 Січень 2010, 15:00:18  »

а, точно ...Схоже, ви праві, зараз діє ГОСТ 13109-87, бо я ось дивлюсь, що серед країн, які затвердили ГОСТ 13109-97, Україна не значиться.
Автор: Gallpost
« : 25 Січень 2010, 14:45:52  »

Та ні , це не опечатка, просто ГОСТ 13109-97  прийшов на заміну ГОСТ 13109-87 та  чи дійсні зміни, якщо вони є, в україні?
Автор: O.S.
« : 25 Січень 2010, 14:28:56  »

Quote (selected)
ГОСТ 13109-87
опечатка мабуть просто
Автор: Gallpost
« : 25 Січень 2010, 14:24:37  »

чому ви говорите про ГОСТ 13109-97, коли в ПУЕ, яке діє на території України вказано користуватися ГОСТ 13109-87 ? Чи, може, вони ідентичні?
Автор: inspektorpo
« : 26 Грудень 2009, 07:44:37  »

Цитата: Андрюха РЗА
"Инструкции по проектированию сетей 110-0,38 кВ г. Киева"
а Я из Донбасса ::) . Я имел ввиду общие нормы, для всей территории Украины.
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Грудень 2009, 16:09:56  »

Нашел в "Инструкции по проектированию сетей 110-0,38 кВ г. Киева"

7.1. В міських електричних мережах повинна забезпечуватись якість електричної енергії згідно з вимогами ГОСТ 13109-97 “Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего пользования”.
В електричних мережах на вводах електроприймачів повинні бути забезпечені такі відхилення напруги (від її номінальних значень за ГОСТ 721 і ГОСТ 21128):
нормально допустимі (в нормальних режимах роботи) — +/- 5%;
гранично допустимі (в післяаварійних режимах роботи) — +/- 10%.
Автор: Roman3R
« : 15 Жовтень 2009, 11:13:40  »

Цитата: Iryna
розраховують відхилення напруги в нормальному (5% - нормально допустимі) та післяаварійному (10% - гранично допустимі) режимах
где написано ???
ГОСТ 13109-97 .
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.