Автор: mav
« : 05 Липень 2008, 18:37:04  »

Цитата: Шукач щастя
Штырь Ф16мм быстро гнётся чем бы его на вгоняли в землю!
От кувалды - ДА! А от голых рук - никогда!

Цитата: Fogoso
без обиды, но на стройке и где полно строительного мусора....да с водичкой, может в пустыне в бархан.....Кто строит в Севастополе такое не расказывайте...порвут. Кувалда и перфоратор с насадкой лучший друг в таком деле...
Ну так вы же заземлитель бьёте не с поверхности земли, а от дна траншеи -0.7 м, весь мусор уже прошли.
А у вас на стройке нет воды? :D
Если штырь идет от кувалды - элементарно загоняется руками с водой.
Трудно поверить-но это так. Попробуйте!
Автор: Виктор
« : 17 Червень 2008, 22:49:25  »

Автор: Шукач щастя
« : 17 Червень 2008, 22:35:28  »

Вот нашёл интересную штуку - "Модульная система заземления
Система заземления Galmar", омеднённые штыри загоняют на глубину до 40 метров!  =-0
Автор: Шукач щастя
« : 17 Червень 2008, 22:26:11  »

Штырь Ф16мм быстро гнётся чем бы его на вгоняли в землю!
Автор: Fogoso
« : 17 Червень 2008, 16:34:01  »

mav,
без обиды, но на стройке и где полно строительного мусора....да с водичкой, может в пустыне в бархан.....Кто строит в Севастополе такое не расказывайте...порвут. Кувалда и перфоратор с насадкой лучший друг в таком деле...
Автор: mav
« : 14 Червень 2008, 11:58:39  »

Цитата: Шукач щастя
А вообще, стальной угол и забивать легче
А вот с этим утверждением позвольте не согласиться... Круглый штырь Ф16 мм длиной 3 м забивается голыми руками ( в рукавицах ) за 3 минуты. А уголок кувылдой? Для сомневающихся привожу технологию: штыковой лопатой роется ямка глубиной 0,5 - 1 штык и заливается водой. Стальной пруток берётся обеими руками и периодическими движениями вверх-вниз загоняется в землю. Вода подливается при необходимости. Главное не переусердствовать- за один раз штырь уходит до 0,5 м и вверх тяжело тащить. Рекомендую попробовать самим и сравнить. Главное, чтобы в грунте не было камней...
Автор: Шукач щастя
« : 13 Червень 2008, 20:08:20  »

Лично я делаю так: пишу в разделе ПЗ о применении стального притка длиной 3 метра и диаметром не менее 16 мм, а вскобках пишучто допускается заменя притка на угловую сталь 50х50х5 мм.
А вообще, стальной угол и забивать легче и площадь у него больше и меньше сопротивление, сооответственно их по количеству нужно меньше чем прутков. Моё почтение  :)
Автор: Fogoso
« : 05 Березень 2008, 11:47:16  »

hi_tech,
Так то оно так, но есть и другие нормативные документы один был преведен свыше и Гипрсвязевские типовые решения по выполнению заземления, он для отрасли связи что мне ближе....
Автор: Yurgen
« : 05 Березень 2008, 11:25:09  »

В старом ПУЭ сечение уголка 48мм2 -  применяли уголок 50х50х4 проходило, теперь в ПУЭ 2006 сечение профиля 100мм2 может отсюда и выходит что уголок надо брать 100х100х4.
Цитата: hi_tech
уголок 40х40х4 площадь более 300мм2
полностью согласен, может эксперты как то по другому сечение считают ???
Автор: Electrician
« : 05 Березень 2008, 11:14:42  »

А еще в Украине действует ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87 и там есть своя табличка (3) с минимальными размерами заземлителей, НО для заземлителей молниезащиты. По крайней мере для этих целей уголок в качестве вертикального, можно использовать
Автор: hi_tech
« : 05 Березень 2008, 11:02:55  »

Roman, да я уже пытался им сослаться на ДБН 27, а они - см. ПУЭ и все  :(
Автор: Roman
« : 05 Березень 2008, 10:43:08  »

Так что рано прощаться с уголком.
Автор: Roman
« : 05 Березень 2008, 10:41:53  »

hi_tech,  в Украине, помимо главы 1.7 ПУЭ, действует ДБН В.2.5-27-2006 "Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд". ссылка на него идет в первом пункте главы 1.7. Открывайте таблицу 4.1. указанного ДБН, и там, черным по белому, написано: Сталь чорна - без покриття - профіль - переріз 100 кв.мм - товщина стінки 4мм.
Автор: andery
« : 05 Березень 2008, 10:25:36  »

Афигеть!  =-0 Ну ваще, нет слов просто.
Автор: hi_tech
« : 05 Березень 2008, 10:13:46  »

Fogoso, посмотри Гл.1.7 ПУЭ именно таблицу где указаны наименьшие сечения заземлителей. Там указано, что в качестве вертикальных заземлителей может использоваться лишь круглая сталь.
ИМХО, при перепечатывании и редактировании этой таблицы из ПУЭ России произошла небольшая очепятка в графах. Если есть ПУЭ России сравните и  поймете.