Автор: Irina
« : 04 Серпень 2009, 20:54:16  »

Підкажіть чи можна встановлювати на опорі (центрифугований стояк) дві кабельні муфти?
Автор: yuli
« : 03 Серпень 2009, 17:32:25  »

у меня есть проект повторного применения, который называется "Опори ПЛ напругою 6-10 кВ підвищеної надійності", разработанный Укрсельэнергопроектом в 2003 году....он состоит из 6 выпусков.....вот из него я и взяла эту опору с разъединителем и кабельной муфтой......все выпуски в нем сделаны на опорах на базе центрифугованных стояков....
Автор: vovi4
« : 03 Серпень 2009, 13:17:35  »

Я проу прощения, мож я неправильно как то поставил вопрос.Я имел ввиду типовой проект о котором шла речь в ответе №2 и №6 :)
Автор: sashkoMTM
« : 03 Серпень 2009, 13:13:27  »

Цитата: vovi4
но я там такого не нашел
і не знайдеш.
в
Цитата: Roman3R
ВЛ-10 кВ . 3.407.1-143 випуск 1
такої опори нема.
Автор: Roman3R
« : 03 Серпень 2009, 12:54:48  »

ВЛ-10 кВ . 3.407.1-143 випуск 1
Автор: vovi4
« : 03 Серпень 2009, 12:47:29  »

мож я конечно и слеповат, но я там такого не нашел :(
Автор: Roman3R
« : 03 Серпень 2009, 12:22:11  »

Автор: vovi4
« : 03 Серпень 2009, 12:15:38  »

или хотябы его полное название :-[
Автор: vovi4
« : 03 Серпень 2009, 12:10:48  »

а есть ли у кого типовой, листик из которого, представлен выше???
Автор: sashkoMTM
« : 03 Серпень 2009, 11:31:30  »

Цитата: Roman3R
можна зробити і на існуючій проміжній опорі без встановлення додаткової опори
так. це передбачено
Цитата: Roman3R
3.407.1-143.1.25
.
Ще є опора з ПР 3.407.1-143.21.
Але! ПР+ПМ=нема такої типової опори.
Якщо опора нетипова, то.....
Автор: Roman3R
« : 03 Серпень 2009, 11:09:05  »

Що треба рахувати ? Таке відгалуження кабелю можна зробити і на існуючій проміжній опорі без встановлення додаткової опори , адже навантаження на опору від тяжіння  проводів не зміниться .
Автор: sashkoMTM
« : 03 Серпень 2009, 09:59:20  »

Цитата: Roman3R
Така опора не несе
Цитата: Roman3R
і може бути одностоєчна
гадаю, простого висновку (припущення) не достатньо. Необхідні розрахунки.
Автор: Roman3R
« : 03 Серпень 2009, 09:51:03  »

Необхідно застосувати 3.407.1-143.1.21 і додатково на цій опорі встановити кабельну муфту , елементи встановлення кабельної муфти взяти з креслення 3.407.1-143.1.25 . Така опра не несе додаткових бокових навантажень і може бути одностоєчна без підкосів .
Автор: sashkoMTM
« : 03 Серпень 2009, 08:39:29  »

Цитата: vovi4
но нужно это изобразить на СВ-105
невже ви думаєте, що випадково
Цитата: yuli
только стояк там центрофугированный СК120-10
??
Якщо на стійках СВ-105, то згідно 3.407.1-143.1 опора повинна бути складна (з підкосом).
А те, що
Цитата: vovi4
рядом на параллельной линии есть такая опора
....ну що ж, хтось "напроектував"
Автор: yuli
« : 31 Липень 2009, 17:21:25  »

я выложила все листы в файловый архив в категорию "Заготовки"....
посмотрите, может подойдет информация :)