Автор: Muta
« : 30 Листопад 2016, 23:10:17  »

Хотя нарушение все же есть, расстояние от ДЭС с установленными топливными баками, до окон основного здания должна быть не меее 4м или иметь "глухую" стену
Скажите пожалуйста, на основании какого норматива такие требования и можно ли применить для определения этого расстояния п. 4.2.65 ПУЭ
Quote (selected)
У разі встановлення біля стіни будівлі виробничого або складського при­значення категорії Г и Д масляних силових трансформаторів з масою масла понад 60 кг, що обслуговують ці будівлі, на відстані від них, більш ої ніж 10 м, спеціальні вимоги до стін, вікон і дверей будинків не пред’являють, у разі встановлення зазна­чених трансформаторів на відстані, меншій ніж 10 м від стіни, і в межах ділянок шириною Б (рис. 4.2.11) потрібно дотримуватися таких вимог...

или п.5.8.4 НПАОП 40.1-1.32-01
Quote (selected)
Електрообладнання з масляним заповненням (трансформатори, батареї конденсаторів, вимикачі тощо) може установлюватися на відстані не менше 0,8 м від зовнішньої стіни будинку з поженеонебезлечними зонами за умови, що відстань по горизонталі та вертикалі від прорізів у стіні будинку до встановленого електроо­бладнання буде не менше 4 м
Автор: grossel
« : 05 Лютий 2015, 10:58:44  »

НАПБ Б.05.019-2005 Табл.1 Додатка, п.5-12/15м, но следуя требованиям ДБН360-92** Приложение 8.3 п.5 (табл.4.11 ПУЭ-12м до закрытой ДЭС) и п.8-не ближе 13 м, выбираем худшие условия-не менее 13м.
Автор: CC19
« : 05 Лютий 2015, 09:17:04  »

Если расстояние от ТРК до дизель-генератора АЗС не менее 13 м согласно НАПБ Б.05.019-2005
А можно пункт, что-то не найду про 13 м.
Автор: grossel
« : 04 Лютий 2015, 18:45:32  »

Если расстояние от ТРК до дизель-генератора АЗС не менее 13 м согласно НАПБ Б.05.019-2005, то в принципе такая установка возможна. Хотя нарушение все же есть, расстояние от ДЭС с установленными топливными баками, до окон основного здания должна быть не меее 4м или иметь "глухую" стену.
Если рассматривать установку для Украины НТПД-90, то расстояние между отдельно стоящим зданием дизель-генераторной и любым соседним зданием не нормируется, оно определяется по условиям обеспечения нормативного освещения помещений в этом здании и возможности уборки проезда между зданиями.
Зона обслуживания ДЭС по периметру-не менее 1м.
При проектировании пристроенного здания дизель-генераторной следует обеспечить расстояние 4 м от кровли дизель-генераторной до окон основного здания.

В качестве информации для РФ: В соответствии с п.6.10.5.30 свода правил СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 N 174, зарегистрированного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, в общем случае расстояние от наружной установки до зданий должно быть не менее 8 м до стены здания без проемов и не менее 12 м до стены с проемами. Допускаются изменения расстояний в зависимости от категорий зданий, степени огнестойкости, в соответствии с положениями раздела 6 и таблицы 34 данного СП.

Расстояния до железобетонных радиобашен, контейнеров аппаратных СП не определены. Однако в технических условиях на дизель-генераторную установку, как правило, содержится требование по соблюдению норм по предельным электромагнитным помехам, в т.ч. по соблюдению ГОСТ Р 51317.6.3-2009 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах". При выполнении указанных требований, при изготовлении дизель-генераторов, расстояния до объектов связи не нормируются.

Применение указанных норм не должно противоречить санитарным нормам и требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (документ опубликован 12.07.2012, вступил в силу (за исключением отдельных положений) 12.07.2012).

Р.S: для ДЭС в кожухе нужно смотреть п. 6.10.5.31 упомянутого СП. (п. 5.1.12: ДЭС проектируются в соотв. с разделом 6)
Автор: CC19
« : 04 Лютий 2015, 16:50:11  »

Подниму тему. Нужно установить ДЭС в кожухе (по просьбе заказчика) рядом с операторной ~3-4м. Разве правильно относить ДЭС к зданиям и сооружениям?
Вот люди устанавливают почти впритык,
Автор: sportal
« : 20 Липень 2012, 19:10:49  »

Какое расстояние от дизельной в кожухе до жилого деревянного дома? ДБН 360-92** четкого ответа не дал, если не принимать ДЕС как емкость с топливом
Пожарный  разрыв между жилым деревянным домом и ДЭС всегда принимал 12 м по табл. 1 приложения 3.1  ДБН 360-92** и для вящей убедительности дополнительно ссылался на п. 3 (примечание 2) того же приложения. Вопросов никогда не возникало
Автор: *Андрей*
« : 20 Липень 2012, 18:01:04  »

Какое расстояние от дизельной в кожухе до жилого деревянного дома? ДБН 360-92** четкого ответа не дал, если не принимать ДЕС как емкость с топливом.
Автор: Виктор
« : 25 Січень 2011, 00:24:18  »

На сайте budinfo.org. написано что действует и ДБН Б.2.2-1-01
Причем с 01.01.1970 г. :D
Относитесь критически к тому, что написано, тем более, что написана белиберда!
А сейчас действует ДБН 360-92**
Причем с изменениями:
Spoiler: Изменения (click to show/hide)
Автор: *Андрей*
« : 24 Січень 2011, 17:50:08  »

http://document.ua/proekt.-persha-redakcija.-mistobuduvannja.-planuvannja-i-zab-nor2592.html

sbal, этот документ ДБН Б.2.2-1-01 (Проект. Перша редакція), вместо ДБН 360-92*.
А сейчас действует ДБН 360-92**, и тоже вместо ДБН 360-92*. На сайте budinfo.org. написано что действует и ДБН Б.2.2-1-01!!
 
Автор: sbal
« : 23 Січень 2011, 18:03:01  »

il85, с какого боку здесь ДБН?? Вы хоть читали?
Приложение 3.1
(обязательное)
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1* Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями про-мышленных предприятий следует принимать по таблице 1 (числитель), а между производственными зда-ниями промышленных предприятий, зданиями и сооружениями сельскохозяйственных предприятий - в со-ответствии с требованиями действующих норм.

По теме:
СНиП II-89-80 ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Какой

http://document.ua/proekt.-persha-redakcija.-mistobuduvannja.-planuvannja-i-zab-nor2592.html
Автор: *Андрей*
« : 23 Січень 2011, 17:23:04  »

ДБН 360-92** -раніше був зараз вийшов новий
Какой ???
Автор: il85
« : 23 Січень 2011, 15:53:56  »

Яка категорія електропостачання? Якщо ІІ то ДЕС можна взяти передвижну. Зберігати її на складі або в іншому місці а на глухій без вікон стіні подалі від колонок і баків передбачити розетку і затискач заземлення. Так не потрібно буде 9 метрів протипожежного розриву робити. це що стосується АЗС. а для пож насосних потрібно стаціонарну ДЕС з 2 степінню автоматизації відстань від складу 9 метрів мінімум (мінімальний протипожежний розрив між будинками і спорудами глянь ДБН 360-92** -раніше був зараз вийшов новий)
Автор: *Андрей*
« : 18 Січень 2011, 18:02:55  »

Неужели нигде нет? ??? Люди, кто знает? ДЭС небольшая, 820х660 в кожухе и на улице, где есть нормы по расстоянию от топливно-раздаточных колонок, подземных резервуаров с топливом, операторной АЗС... :o
Автор: *Андрей*
« : 05 Січень 2011, 17:32:21  »

Roman3R, усложним задачу? :D А от заправочных колонок на АЗС до дизельной электростанции на улице 20 кВт в кожухе ???
Автор: SergyK
« : 30 Вересень 2009, 15:33:55  »

Roman3R, ще по рівню звукового тиску в зоні будівель (житлові , лікарні, школи...) треба перевіряти.  Чи це теж до 30 кВт?