Такое можно сделать только для прямой трассы без поворотов . При наличии поворотов необходимы колодцы . Какой нужно делать колодец для протяжки поврежденного бронированного кабеля 240 квадрат ?
Roman3R, поддерживаю. В любом случае, возможно, прийдется менять марку кабеля. Хотя и в типовиках и в ПУЭ рассматривается прокладка кабелей в блочной канализации кабелей 10кВ. В типовиках колодци достаточно внушительные и просторные, на их устройство необходимо выдавать задание строителям
А в чем проблема сделать колодцы и дать задание строителям?
Вопрос сугубо денег. Но зато потом будет намного удобнее эксплуатировать.
Для того чтобы ответить на вопрос нужны ли колодцы, сколько и какие. нужно видеть трассу. По той длине, которая дана пока видится обустройство 2-х промежуточных колодцев (это если нет еще поворотов).
Ну и еще вариант - лоток с 2-мя шинопроводами. Да, дорогое удовольствие, но как вариант - у нас были прецеденты применения. Но опять же нужно видеть трассу.
Что касается кабельных каналов - то у них есть свои минусы - их крышка (крышки) должны быть на поверхности земли и должны отвечать 2-м плохо совместимым друг с другом требованиям - чтоб их мог поднять человек и чтоб их не раздавила проезжающая сверху машина. ну и плюс герметизация - отдельные хлопоты.