Автор: Андрюха РЗА
« : 19 Вересень 2011, 15:58:20  »

Анастасия,
А10-2011 «Прокладка кабелей в блочной канализации с применением двустенных гофрированных труб ЗАО «ДКС»: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1649
А6-92: (старый типовик) http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=117

ДА, как-раз вспомнил про эти типовики, но Коллега Сугор меня опередил ;)
Автор: Сугор
« : 19 Вересень 2011, 15:55:14  »

Анастасия,
А10-2011 «Прокладка кабелей в блочной канализации с применением двустенных гофрированных труб ЗАО «ДКС»: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1649
А6-92: (старый типовик) http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=117
Автор: Андрюха РЗА
« : 19 Вересень 2011, 15:53:31  »

Ну у нас есть 2 варианта - применение стандартных теплокамер (те, которые с 4-мя люками) в качестве колодцев либо индивидуальные колодцы. Указаний как таковых нет, просто если колодцы индивидуальные - нужно давать задание конструкторам, и они их прорабатывают.
Еще вариант - колодцы связные ККС. Но в Киеве Десятник на них криво смотрит - у нас однажды в качестве исключения пропустил ККС-5 - но это было очень долго и сложно
Автор: Анастасия
« : 19 Вересень 2011, 15:33:16  »

Андрюха РЗА,  а у тебя нет заготовок по трубной канализации? (Указания по производству работ например). Все-таки мы выяснили, что у нас трубная канализация будет и 2 колодца. А то мы только в землю раньше кабели закапывали) заранее спасибо)
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Вересень 2011, 09:08:46  »

Если нужно заменить кабель или проложить новый - как это сделать
Так само як і на теплотрасах , розкопати землю і зняти в необхідних місцях покриття каналу .
Если пойдет речь о новом кабеле - придется раскапывать землю по всей длине что нерационально - трубная канализация в этом плане гораздо удобнее.
Хотя я бы при такой мощности все же задумался о шинопроводах в лотке.
Автор: Roman3R
« : 14 Вересень 2011, 17:22:45  »

Если нужно заменить кабель или проложить новый - как это сделать
Так само як і на теплотрасах , розкопати землю і зняти в необхідних місцях покриття каналу .
Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Вересень 2011, 15:57:39  »

...крышка не должны быть на поверхности земли. Канал заглубленный. незаглубленные каналы только на охраняемой территориии(наша такой не является)...
А как вы в таком случае (заглубленный канал) представляете себе его обслуживание? Если нужно заменить кабель или проложить новый - как это сделать?
Автор: PrepsuPatha
« : 14 Вересень 2011, 14:00:16  »

а вот тип кабеля наверное стоит поменять тогда. на АВВГ
АВВГнг - если нет участков прокладки непросредственно в земле,
АВБбШнг - в противном случае
Автор: Анастасия
« : 14 Вересень 2011, 12:55:19  »

Что касается кабельных каналов - то у них есть свои минусы - их крышка (крышки) должны быть на поверхности земли и должны отвечать 2-м плохо совместимым друг с другом требованиям - чтоб их мог поднять человек и чтоб их не раздавила проезжающая сверху машина. ну и плюс герметизация - отдельные хлопоты.
крышка не должны быть на поверхности земли. Канал заглубленный. незаглубленные каналы только на охраняемой территориии(наша такой не является)
Ну и еще вариант - лоток с 2-мя шинопроводами.
два шинопровода будет маловата. там 4 ВРУ,не устанавливать же дополнительные шкафы. эти все предложения явно затратнее кабельного канала
Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Вересень 2011, 12:45:07  »

Такое можно сделать только для прямой трассы без поворотов . При наличии поворотов необходимы колодцы . Какой нужно делать колодец для протяжки поврежденного бронированного кабеля 240 квадрат ?
Roman3R, поддерживаю. В любом случае, возможно, прийдется менять марку кабеля. Хотя и в типовиках и в ПУЭ рассматривается прокладка кабелей в блочной канализации кабелей 10кВ. В типовиках колодци достаточно внушительные и просторные, на их устройство необходимо выдавать задание строителям
А в чем проблема сделать колодцы и дать задание строителям?
Вопрос сугубо денег. Но зато потом будет намного удобнее эксплуатировать.
Для того чтобы ответить на вопрос нужны ли колодцы, сколько и какие. нужно видеть трассу. По той длине, которая дана пока видится обустройство 2-х промежуточных колодцев (это если нет еще поворотов).
Ну и еще вариант - лоток с 2-мя шинопроводами. Да, дорогое удовольствие, но как вариант - у нас были прецеденты применения. Но опять же нужно видеть трассу.
Что касается кабельных каналов - то у них есть свои минусы - их крышка (крышки) должны быть на поверхности земли и должны отвечать 2-м плохо совместимым друг с другом требованиям - чтоб их мог поднять человек и чтоб их не раздавила проезжающая сверху машина. ну и плюс герметизация - отдельные хлопоты.
Автор: Анастасия
« : 14 Вересень 2011, 12:01:05  »

а вот тип кабеля наверное стоит поменять тогда. на АВВГ :)
Автор: Анастасия
« : 14 Вересень 2011, 11:59:20  »

я пока склоняюсь к кабельным каналам с лотками по типовому проекту А3-92. Свои кабели я замечательно уложила и место для других немного оставила. Длина около 160 м. Канал приняла высотой 900 мм и шириной 1200.
На счет колодцев это действительно более проблематично. тем более для такого колличества кабелей, кабельный канал мне больше нравится. И обсливть легче.
Автор: Сугор
« : 13 Вересень 2011, 21:07:30  »

Такое можно сделать только для прямой трассы без поворотов . При наличии поворотов необходимы колодцы . Какой нужно делать колодец для протяжки поврежденного бронированного кабеля 240 квадрат ?
Roman3R, поддерживаю. В любом случае, возможно, прийдется менять марку кабеля. Хотя и в типовиках и в ПУЭ рассматривается прокладка кабелей в блочной канализации кабелей 10кВ. В типовиках колодци достаточно внушительные и просторные, на их устройство необходимо выдавать задание строителям
Автор: Roman3R
« : 13 Вересень 2011, 17:59:29  »

Я бы делал трубную канализацию в виде нескольких ярусов из 2-х рядов труб
Такое можно сделать только для прямой трассы без поворотов . При наличии поворотов необходимы колодцы . Какой нужно делать колодец для протяжки поврежденного бронированного кабеля 240 квадрат ?
Автор: Сугор
« : 13 Вересень 2011, 17:12:06  »

Андрюха РЗА, устройство блочной (она же трубная) канализации описано в типовых проектах, а в украине еще и ПУЭ