Автор: Дмитрий2022
« : 03 Грудень 2010, 19:15:13  »

  девушка, будьте  по  жестче  с  заказчиками  ,  вы  диктуете  ПРАВИЛА  а  не он , он  платит  за  то , чтоб узнать  от Вас  как *ЭЛЕКТРИКАМ * нужно  сделать
Автор: erika24
« : 16 Червень 2010, 21:48:03  »

Цитата: Bobertigra
АБК
административно-бытовой комплекс (вибачайте що встряв Embarrassed)
в точку
Автор: erika24
« : 16 Червень 2010, 21:47:37  »

значит будет по ІІІ категории в опросном :-[
Автор: devchonka
« : 15 Червень 2010, 16:40:34  »

Цитата: Bobertigra
склады
автомобильных запчастей -
Цитата: Bobertigra
ІІІ категория
  (ну и отключится напруга, ничего страшного не случится),
Цитата: Bobertigra
только АПС (и прочая противопожарная лабуда, если таковая имеется )по І
 :)
Автор: Bobertigra
« : 14 Червень 2010, 22:33:29  »

Quote (selected)
АБК
административно-бытовой комплекс (вибачайте що встряв :-[)
Автор: Bobertigra
« : 14 Червень 2010, 22:32:56  »

У меня на кирпичном заводе АБК и склады (открытые) были по ІІІ категории по ТУ, только АПС по І, но там аккумуляторы
Автор: O.S.
« : 14 Червень 2010, 22:30:34  »

Roman3R,
Цитата: erika24
теперь заказчик хочет в середину


erika24, а АБК -- це шо? як розшишровується?


Автор: erika24
« : 14 Червень 2010, 22:24:40  »

вроде как уламались :'( щитовую убираем :), а в АБК, ставим отдельный встроеннный щит , единственно интересует как определится с категоией энергоснабжения (по площади  2 соедин. склада 524+198кв.м и еще присоед АБК или еще как...) :'(
Автор: Roman3R
« : 14 Червень 2010, 22:22:42  »

Цитата: O.S.
Двері з приміщень РУ повинні відкриватись в сторону інших приміщень
Двері мають відкриватися в сторону складу (іншого приміщення) тобто не в середину щитової , і де тут
Цитата: O.S.
замовник порушує норми
Норми для такого варіанту не порушуються .
Автор: O.S.
« : 14 Червень 2010, 21:25:59  »

Звернемо свої ясні погляди на п. 4.1.33 ПУЕ:

Двері з приміщень РУ повинні відкриватись в сторону інших приміщень (за винятком РУ напругою вище 1 кВ змінного струму та вище 1,5 кВ постійного струму) або назовні ...

Так що однозначно замовник порушує норми. Треба йому це доступно пояснити.
Автор: Roman3R
« : 14 Червень 2010, 17:13:00  »

Цитата: SKlim
запрещена прокладка транзитных кабелей
Транзитних , тобто таких які не відносяться до даного технологічного процесу . До електроспоживачів складу з електрощитової кабелі можна виводити .
Автор: Roman3R
« : 14 Червень 2010, 17:08:37  »

Цитата: erika24
заказчик хочет разместить щитовую в складе хранения автомобильных запчастей
ДНАОП 0.00-1.32-01 . В розділі 5.8. Розподільні пристрої , трансформаторні і перетворювальні підстанції .
Там відсутня заборона на вбудовані РП . Як що двері з електрощитової виходять в склад , вони мають бути протипожежні .
Автор: *Андрей*
« : 14 Червень 2010, 14:57:49  »

Это не подойдет? "Автостоянки  и  гаражи  для легковых  автомобилей"
ДБН В.2.3-15:2007. Интересно, распространяется ли..


Автор: SKlim
« : 14 Червень 2010, 14:36:09  »

По поводу самой щитовой проблем не вижу, особенно если ее выгородить, но по пожароопасным зонам запрещена прокладка транзитных кабелей (5.10.2 ДНАП 40.1-1.32-01), а этоуже может быть проблеммой.
Автор: *Андрей*
« : 14 Червень 2010, 14:27:34  »

НАПБ А.01.001-2004
5.1.11. Електричне  обладнання,  машини,  апарати,   прилади,
електрощити  зі  ступенем  захисту  оболонок  менше  1Р 44 повинні
розміщуватися на відстані не менше 1 м від горючих матеріалів,  за
винятком  матеріалів  груп  Г1,  Г2,  або відокремлюватися від них
екранами з негорючих матеріалів.
     У пожежонебезпечних   приміщеннях,  де  на  окремих  ділянках
зберігаються тверді горючі або негорючі,  але у  горючій  упаковці
матеріали, пожежонебезпечна зона П-IIа вважається в межах не менше
1 м від меж ділянки,  призначеної для  складування,  і  над  самою
ділянкою.

Я думаю там описка - не менше IP44.