Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: goolybad
« : 31 Січень 2021, 11:10:40  »

два тт
Автор: yuoras
« : 09 Грудень 2020, 21:57:03  »

Подивіться на мультиметр лічильників високоі сторони.
Тим паче , зараз з тими сонячними такі перекоси
Релейщики в курсі

Так , на швидку руку знайшов
https://www.asutpp.ru/perekos-faz-v-trehfaznoj-seti.html
Глава "Несимметрия в  высоковольтных сетях"

Тому і вважаю, що внаслідок цих подій і вимагають , напевне  три ТТ
Автор: Shturman
« : 09 Грудень 2020, 21:05:20  »

Ну наскільки нас вчили то з високої сторони трансформатор являє собою симетричне навантаженняґ. тому і проводів по високій стороні не 4 а 3. Несиметрія може виникнути при пошкодженнях. наприклад при однофазних замиканнях на землю. В цьому випадку система працювати може, але тоді симетрії не буде. І ось в цей от період поки ОВБ не ліквідувала цей режим роботи, лічильник може не правильно рахувати. Я правильно розумію чи ні? В мене це поки що один аргумент за встановлення трьох ТТ
Автор: Сугор
« : 09 Грудень 2020, 19:35:22  »

yuoras, а как на ТП на стороне ВН может быть несимертия? Несимертия между фазами это когда разброс более 15 процентов
Автор: yuoras
« : 09 Грудень 2020, 19:07:53  »

При симетріі може використовуватися два ТТ (Не повна зірка), а при не симетріі в лініях 10кВ , використовують три ТТ.
Тому обли вимагають три ТТ.
Автор: Сугор
« : 08 Грудень 2020, 16:04:59  »

Лобзік, вот пособие по подключению счетчиков
https://znaytovar.ru/gost/2/PosobieSxemy_vklyucheniya_sche.html
10. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В
Автор: Лобзік
« : 08 Грудень 2020, 15:57:30  »

Ну, це Вам потрібно не мені доводити. Рахувати він буде, але триелементний передбачає 3 ТС.
Автор: Shturman
« : 08 Грудень 2020, 15:53:53  »

Облік має бути облаштований 3ф 3-х елементним лічильником. Звідси випливає, що має бути 3 ТС
триелементним лічильником можна спокійно вимірювати і з використанням двох ТТ. Ні на що це не впливає. ТТ вмикаються по схемі неповна зірка
Автор: Лобзік
« : 08 Грудень 2020, 15:51:12  »

1.5.14
Автор: Лобзік
« : 08 Грудень 2020, 15:47:23  »

Розділ 5, пункт не пам'ятаю. Облік має бути облаштований 3ф 3-х елементним лічильником. Звідси випливає, що має бути 3 ТС.
Автор: Shturman
« : 08 Грудень 2020, 15:46:49  »

Згідно із ПУЕ має бути три ТС
пункт будь ласка, а то фраза "згідно ПУЕ" ні про що
Автор: Лобзік
« : 08 Грудень 2020, 15:44:46  »

Згідно із ПУЕ має бути три ТС
Автор: IgorS
« : 26 Листопад 2020, 12:34:01  »

Ага, ага! Колись мені диспетчер РЕМ, то що на лінії земля (6 кВ з ізольованою нейтраллю) заявив, шо я баран, а там на тр-рі заземлений ноль, тому так показує!
Так що згідний, там ще ті специ попадаються!
Автор: Shturman
« : 26 Листопад 2020, 11:02:02  »

считают что по третей фазе может проходить неучтенная энергия поэтому 3 ТТ это лучше чем 2
це в точку :thumbsup:
Автор: Сугор
« : 26 Листопад 2020, 10:43:51  »

На точність вимірювання це ніяк не впливає.
Shturman, это вопрос компетентности, очень часто в контролирующих органах сидят люди которые в сути вопроса не разбираются даже поверхностно и считают что по третей фазе может проходить неучтенная энергия поэтому 3 ТТ это лучше чем 2