Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Burbon
« : 11 Лютий 2012, 13:56:10  »

Андрійка а есть такая методичка, но только на Русском? Буду очень признателен!
Автор: 3oloS
« : 20 Грудень 2011, 09:08:53  »

offtop:
ничего себе, здеь еще доисторические темы хранятся
ага, и некоторые некро "археологи" их раскапывают...
Автор: shtuch1
« : 19 Грудень 2011, 22:57:43  »

shtuch1,
Цитата: AleksandrPol от 08 Сентября 2008, 11:00:56 am
Дата сообщения как бы намекает, что в это время ещё действовал ДБН 2003 года ;)
ничего себе, здеь еще доисторические темы хранятся
Автор: nocibur
« : 19 Грудень 2011, 20:35:47  »

shtuch1,
Цитата: AleksandrPol от 08 Сентября 2008, 11:00:56 am
Дата сообщения как бы намекает, что в это время ещё действовал ДБН 2003 года ;)
Автор: ejen
« : 06 Вересень 2011, 11:28:47  »

Electrician, спасибо! тоже вариант. но я уже нагрузки жилых и общественных зданий посчитал по ДБН В.2.5-23:2010. Для котельных нашел удельную норму 15 кВт на 1МВт выработанного тепла. А вот с водой и с канализацией чуть хуже - там удельные нормы на весь технологический цикл
Автор: Electrician
« : 05 Вересень 2011, 14:33:02  »

как на стадии ПДП определить мощность инженерных объектов на территории микрорайона: насосных водоснабжения, канализации и районной котельной? может есть тоже какие-то удельные нормы в какой-нибудь литературе?
"ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" РД 34.20.185-94
Таблица 2.1.5.

Удельные расчетные электрические нагрузки, Вт/м2,
жилых зданий на шинах 0,4 кВ ТП

собственно таблица
Примечания: 1. В таблице учтены нагрузки насосов систем отопления, горячего снабжения и подкачки воды, установленных в ЦТП, или индивидуальных в каждом здании, лифтов и наружного освещения территории микрорайонов и не учтены нагрузки электроотопления, электроводонагрева и бытовых кондиционеров воздуха.
...
Вот, что по этому поводу говорят нормативные документы  ;)
Автор: ejen
« : 02 Вересень 2011, 17:17:10  »

Делюсь.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=995


хорошая методичка, фамилии авторов уж больно знакомые  :D

а кто может подсказать, как на стадии ПДП определить мощность инженерных объектов на территории микрорайона: насосных водоснабжения, канализации и районной котельной? может есть тоже какие-то удельные нормы в какой-нибудь литературе? или вряд ли?
Автор: O.S.
« : 30 Серпень 2010, 23:04:16  »

Цитата: *Андрей*
Как организовать расключение от ТП к зданиям?

На словах довго розказувати. Я так розумію, шо всі об"єкти мають по 2 ввода, тоді сам Бог велів застосувати так звану "петльову" схему, описану в багатьох книжках  (наприклад рис. 7-3 в Тульчині-Нудлері), тим більше будинки у вас стоять по колу.
Автор: *Андрей*
« : 30 Серпень 2010, 17:09:34  »

Изменяю Рр в соответствии с пожеланиями обла!
Автор: *Андрей*
« : 30 Серпень 2010, 17:02:38  »

Цитата: Yurik
Когда известны места установки щитов и их нагрузки
Буду рассчитывать и начинать с этого!
Автор: Yurik
« : 30 Серпень 2010, 16:39:04  »

*Андрей*, в проектном институте всегда делалось наоборот. Проект внутрянки, с выбором ВРУ, ГРЩ и т.д. и расстановкой их, но согласовывали и со снабженцами (наружные сети), что бы они своими кабелями не петляли по улицам. Когда известны места установки щитов и их нагрузки, выбираются кабели и трассы. Соответственно выбираются и ячейки 0,4кВ в ТП.
Автор: andery
« : 20 Березень 2010, 16:50:48  »

Цитата: Бригадир
Суммируй их без Кс. Получится с небольшим запасом.
Я не думаю, что это дельный совет, то. есть я с этим утверждение категорически не согласен. Так "можно" делать при 2-3 домах (и то я бы так не делал). А когда их 25 (домов) - так точно нельзя делать, так как запас будет ну очень большим.
Автор: Electrician
« : 19 Березень 2010, 10:33:35  »

Андрійка, весьма пользительная методичка, посмотрел, сразу вспомнил 5-й курс, этот курсовой  :)
Автор: Юрий1985
« : 19 Березень 2010, 09:45:20  »

Спасибо за пример.
Автор: Андрійка
« : 19 Березень 2010, 09:03:27  »