Автор: Burbon
« : 11 Лютий 2012, 13:56:10  »

Андрійка а есть такая методичка, но только на Русском? Буду очень признателен!
Автор: 3oloS
« : 20 Грудень 2011, 09:08:53  »

offtop:
ничего себе, здеь еще доисторические темы хранятся
ага, и некоторые некро "археологи" их раскапывают...
Автор: shtuch1
« : 19 Грудень 2011, 22:57:43  »

shtuch1,
Цитата: AleksandrPol от 08 Сентября 2008, 11:00:56 am
Дата сообщения как бы намекает, что в это время ещё действовал ДБН 2003 года ;)
ничего себе, здеь еще доисторические темы хранятся
Автор: nocibur
« : 19 Грудень 2011, 20:35:47  »

shtuch1,
Цитата: AleksandrPol от 08 Сентября 2008, 11:00:56 am
Дата сообщения как бы намекает, что в это время ещё действовал ДБН 2003 года ;)
Автор: ejen
« : 06 Вересень 2011, 11:28:47  »

Electrician, спасибо! тоже вариант. но я уже нагрузки жилых и общественных зданий посчитал по ДБН В.2.5-23:2010. Для котельных нашел удельную норму 15 кВт на 1МВт выработанного тепла. А вот с водой и с канализацией чуть хуже - там удельные нормы на весь технологический цикл
Автор: Electrician
« : 05 Вересень 2011, 14:33:02  »

как на стадии ПДП определить мощность инженерных объектов на территории микрорайона: насосных водоснабжения, канализации и районной котельной? может есть тоже какие-то удельные нормы в какой-нибудь литературе?
"ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" РД 34.20.185-94
Таблица 2.1.5.

Удельные расчетные электрические нагрузки, Вт/м2,
жилых зданий на шинах 0,4 кВ ТП

собственно таблица
Примечания: 1. В таблице учтены нагрузки насосов систем отопления, горячего снабжения и подкачки воды, установленных в ЦТП, или индивидуальных в каждом здании, лифтов и наружного освещения территории микрорайонов и не учтены нагрузки электроотопления, электроводонагрева и бытовых кондиционеров воздуха.
...
Вот, что по этому поводу говорят нормативные документы  ;)
Автор: ejen
« : 02 Вересень 2011, 17:17:10  »

Делюсь.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=995


хорошая методичка, фамилии авторов уж больно знакомые  :D

а кто может подсказать, как на стадии ПДП определить мощность инженерных объектов на территории микрорайона: насосных водоснабжения, канализации и районной котельной? может есть тоже какие-то удельные нормы в какой-нибудь литературе? или вряд ли?
Автор: O.S.
« : 30 Серпень 2010, 23:04:16  »

Цитата: *Андрей*
Как организовать расключение от ТП к зданиям?

На словах довго розказувати. Я так розумію, шо всі об"єкти мають по 2 ввода, тоді сам Бог велів застосувати так звану "петльову" схему, описану в багатьох книжках  (наприклад рис. 7-3 в Тульчині-Нудлері), тим більше будинки у вас стоять по колу.
Автор: *Андрей*
« : 30 Серпень 2010, 17:09:34  »

Изменяю Рр в соответствии с пожеланиями обла!
Автор: *Андрей*
« : 30 Серпень 2010, 17:02:38  »

Цитата: Yurik
Когда известны места установки щитов и их нагрузки
Буду рассчитывать и начинать с этого!
Автор: Yurik
« : 30 Серпень 2010, 16:39:04  »

*Андрей*, в проектном институте всегда делалось наоборот. Проект внутрянки, с выбором ВРУ, ГРЩ и т.д. и расстановкой их, но согласовывали и со снабженцами (наружные сети), что бы они своими кабелями не петляли по улицам. Когда известны места установки щитов и их нагрузки, выбираются кабели и трассы. Соответственно выбираются и ячейки 0,4кВ в ТП.
Автор: andery
« : 20 Березень 2010, 16:50:48  »

Цитата: Бригадир
Суммируй их без Кс. Получится с небольшим запасом.
Я не думаю, что это дельный совет, то. есть я с этим утверждение категорически не согласен. Так "можно" делать при 2-3 домах (и то я бы так не делал). А когда их 25 (домов) - так точно нельзя делать, так как запас будет ну очень большим.
Автор: Electrician
« : 19 Березень 2010, 10:33:35  »

Андрійка, весьма пользительная методичка, посмотрел, сразу вспомнил 5-й курс, этот курсовой  :)
Автор: Юрий1985
« : 19 Березень 2010, 09:45:20  »

Спасибо за пример.
Автор: Андрійка
« : 19 Березень 2010, 09:03:27  »