Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Firetuf
« : 09 Квітень 2010, 17:43:45  »

Цитата: vlad-i-mir
А так тупая реклама - звонки, время, деньги...
Sbal, ну ты не прав.
Вполне корректно проинформировали и разъяснили Rafu, что такие кабели, а именно 1х2х0,8 Е30 имеются, даже на складе в Киеве. Тем более, был "камень" в мой огород, что у нас такого кабеля нет  =-0. А он есть, и совсем не как суслик из фильма ДМБ  :D. Вам, лично, готов предложить, даже по спец-цене.
До встречи на форумах.
(Raf:...да и еще сечением 0,8 я не встречал. ТФ минимум 1,5, так же Драка и т.д.)
Автор: vlad-i-mir
« : 10 Березень 2010, 14:34:00  »

Цитата: sbal
А так тупая реклама - звонки, время, деньги...
Я выложил информацию о кабеле, а реклама это или дополнительные сведения для проектировщика - пусть каждый решает для себя сам.
Автор: sbal
« : 10 Березень 2010, 12:38:58  »

vlad-i-mir, Вы бы выложили все параметры-характеристики вплоть до радиуса изгиба в файловый архив форума и будет счастье. А так тупая реклама - звонки, время, деньги...
Автор: vlad-i-mir
« : 10 Березень 2010, 11:49:46  »

Кабели для пожарной сигнализации и оповещения "DRAKA Signaalkabel mbzh FB30  (1х2х0,8mm, 1х4х0,8mm, 2х2х0,8mm, 4х2х0,8mm, 1х2х1,5mm), которые полностью соответствуют требованиям ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.
  • Оболочка красного цвета, безгаллогенный, нераспространяет горение в пучках;
  • Защищённый от электромагнитных помех: металлизированная фольга с дренажной лужённой медной жилой;
  • Огнестойкий: керамосиликоновая изоляция жил и стекловолоконняя защитная лента;
  • Стойкий к паразитным наводкам: жилы скручены попарно,13-14 витков на метр.
Либо витая пара, нг в пучках, с теми же сечениями.
Автор: Raf
« : 10 Березень 2010, 07:55:21  »

Можеш ещё использовать витую пару категории ОАО "Одескабель". Качество хорошее, моножила, одна-две пары, экран, неэкран
Автор: Raf
« : 10 Березень 2010, 07:53:48  »

ООО "Сенк", г. Ужгорож - кабель обычная 4-ка (витая), экран, неэкран
Автор: misterx
« : 09 Березень 2010, 21:06:55  »

Так все-таки какие еще кабели используете для пожарной сигнализации (кроме ЗАО "Алай" и ООО "Сивакс")???
Спасибо!
Автор: sbal
« : 04 Березень 2010, 19:32:44  »

Цитата: misterx
Вот нашел предприятие производимое кабельную продукцию на все случаи жизни

Поосторожней с этим, сначала выясни о сертифицировании в Украине.

Кстати, разбивая на два шлейфа, уменьшаешь время поступления сигнала от датчика в централь. Сам видел как у Аритека, кажись, секунд 15 запаздывание было, в системе датчиков былооооо.

Удачи.
Автор: misterx
« : 04 Березень 2010, 18:31:01  »

Quote (selected)
(Из паспорта твоего меридиана)

Ты его распечатал? :-[ когда мне за ним зайти? :D
Quote (selected)
38.   Максимальная длина шлейфа сигнализации, работающего в адресном режиме, не должна превышать 500 м для прибора ПУ-А1 и блоков БР-А, БР-А8, БР-АВ, при больших длинах применение кабелей должно быть согласовано с разработчиком.
(Из паспорта твоего меридиана)

Я думал, что единственное ограничение является 47Ом. Позвонил на предприятие действительно при длине шлейфа более 500м есть вероятность пропадания сигнала!
Всем спасибо! ;)
Придется разбивать на два шлейфа!
Вот нашел предприятие производимое кабельную продукцию на все случаи жизни http://www.spcable.ru!!!!
Есть представительство в Украине (г. Северодонецк).
Автор: sbal
« : 04 Березень 2010, 11:43:32  »

Илья, все правильно отметил, добавлю.
В принципе Омега, Фотон - практически одно и тоже. Кабеля, кроме погонного омического сопротивления постоянному току, имеют параметры по погонной емкости и индуктивности. Последние ведут, при завышении значений, к "размытию" (интеграции) или искажению (дифференциация) импульсов сигналов - ложняки и, скорее всего пропадание сигналов. Поэтому при выборе кабеля дополнительно - мин. L и мин. С.
Автор: Илья
« : 04 Березень 2010, 11:14:23  »

misterx_2008, 38.   Максимальная длина шлейфа сигнализации, работающего в адресном режиме, не должна превышать 500 м для прибора ПУ-А1 и блоков БР-А, БР-А8, БР-АВ, при больших длинах применение кабелей должно быть согласовано с разработчиком.
(Из паспорта твоего меридиана)
Quote (selected)
Длина петлевого шлейфа сигнализации стостовляет 1,16 км и боле, до последнего извещателя 580м + обратно к прибору
Так что что-то нужно менять.
Автор: Raf
« : 04 Березень 2010, 11:00:46  »

sbal
Да я чего то глянул на предыдущее сообщение и подумал о Sivsxе... Извини... :D
Автор: sbal
« : 04 Березень 2010, 10:58:54  »

Raf, это ты мне?  :D Я имел ввиду кроме прайсов - стоимость геммороя при наладке и особенно в эксплуатации.
А от Алая мы отказались уже не помню когда.
Автор: Raf
« : 04 Березень 2010, 10:52:36  »

Ты на прайсы не смотри. Да, кабели дорогие, но скидку порядка 25-30% получить можно, все зависит от заказа, объемов. Да и более дешевого огнестойкого кабеля для оповещения, да и еще сечением 0,8 я не встречал. ТФ минимум 1,5, так же Драка и т.д., нг брать не хотим - после иногда возникают проблемы при сдаче...
Автор: sbal
« : 04 Березень 2010, 10:47:55  »

Raf, короче - бяка. Скупой, как известно..., да еще + национальная наценка  :)