Де про це написано ? В ДБН вимагається лише для освітлення .
Да, ДБН в части электроосвещения требует равномерного распределения однофазных нагрузок по фазам, но это касается и остального однофазного электрооборудования в том числе этого требуют в частности нормы проектирования промышленного электрооборудования. Перекос является недопустимым режимом и влияет на работу генераторов, трансформаторов и т.п.
Условие проектирования это-электрические нагрузки ЭП однофазного тока должны быть распределены равномерно по фазам. И при определении расчетных электрических нагрузок от однофазных электроприемников это нужно учитывать, плюс нужно учитывать, что при это в нейтральных проводниках появляется нескомпенсированный электрический ток, вызванный перекосом нагрузки.
Однофазные ЭП, включенные на фазные и линейные напряжения и распределенные по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных электроприемников в группе, учитываются как трехфазные электроприемники той же суммарной мощности. Если неравномерность превышает 15%, условная трехфазная номинальная мощность принимается равной утроенной величине нагрузки наиболее загруженной фазы.
При числе однофазных ЭП до трех с достаточной для практических целей точностью условная трехфазная номинальная мощность Р
ну определяется следующими способами:
- при включении ЭП на фазное напряжение по формуле
Р
ну=3Р
нмф или Р
ну=3S
пасп* ПВ * сosf
пасп=3Р
нмф,
где Р
ну - условная трехфазная номинальная мощность, кВт;
Р
нмф - номинальная мощность максимально нагруженной фазы, кВт;
S
nacn - паспортная мощность, кВА;
ПВ - относительная продолжительность включения в долях единицы;
- при включении однофазных электроприемников на линейное напряжение условная трехфазная номинальная мощность Р
ну при количестве электроприемников от одного до трех, включенных по возможности равномерно в разные плечи трехфазной системы, определяется по формулам:
- при одном электроприемнике –
Р
ну= 3 Р
н,
при двух и трех электроприемниках -
Р
ну=3 Р
нмф,
где Р
нмф- номинальная мощность электроприемников наиболее загруженной фазы, кВт.
При числе однофазных ЭП более трех и одинаковых значениях Ки и cosf,
включенных на фазное и линейное напряжение, максимальная расчетная нагрузка определяется по формуле
Р
max = 3К
т* К
и* Р
нмф,
где Р
нмф – номинальная мощность наиболее загруженной фазы, кВт
Поэтому в нормах проектирования это как закон Ома в электротехнике.