Автор: grun
« : 11 Вересень 2013, 13:15:47  »

Quote (selected)
Изначально задача не правильная, мое мнение.
:thumbsup:
Автор: Firetuf
« : 11 Вересень 2013, 12:12:26  »

Что могу сказать по люминявому кабелю: из "живого", а не в теории, максимум, что есть доступно из одножильных - это сшитый полиэтилен (XLPE) 1х800. Максимальный ток при 90С жилы - 1300А/1100А (при прокладке в земле, в ряд/трехуголником соответственно). Чудес не бывает.
Изначально задача не правильная, мое мнение.
Автор: andery
« : 11 Вересень 2013, 12:03:01  »

Будувати своє ТП обійдеться набагато дорожче , так що економічної вигоди не буде .
Сравним:
Пусть цена АВВГ 4х185 81 грн за 1 метр
81х200х12 = 194 000 грн. Только кабель.
Плюс работы.
Плюс ячейки с автоматами.
Плюс сложное или несколько ВРУ с автоматами больших номиналов.
Я думаю это 500 000 - 800 000 грн выйдет.
За эту сумму можно кинут высоковольтную линию, пристроить ТП 2х400 и функции ВРУ поручить РП-0.4 построенной ТП. А главное в эксплуатации будет удобнее.
Но надо смотреть по ситуации.

 
Автор: Karpov.mel
« : 11 Вересень 2013, 11:32:39  »

А если у вас возможность по всей длине(200м) прокопать 2ве траншеи такой ширины (12 кабелей)? 
Автор: Roman3R
« : 11 Вересень 2013, 11:29:45  »

ЩО90 есть и на 4 и на 6 отходящих линий
Є і на 1 лінію 1600 А - схема 1425
Тащить 700кВт" на 200м это экономически не выгодно
Будувати своє ТП обійдеться набагато дорожче , так що економічної вигоди не буде .
Автор: andery
« : 11 Вересень 2013, 11:18:26  »

В ТП место только по одну панель ЩО-90 (для подключения).
А как 2 категория с одной панели ЩО90 получится?
Надо 2 панели минимум. Или 2 линия с другой ТП идет?
Можно установить ЩО90 с 2-4 отходящими линиями.
Учет где организован?
"Тащить 700кВт" на 200м это экономически не выгодно, сообщите об этом заказчику, готов ли платить лишние деньги (на вскидку можно прикинуть) или может дешевле поменять ТУ.
Автор: Dmitrik
« : 11 Вересень 2013, 11:18:06  »

Сугор, я писал про 1 панель, чтобы вас не путать. Будет 2 панели и от каждой по 6 кабелей
Автор: Dmitrik
« : 11 Вересень 2013, 11:16:22  »

По поводу подключения я не сильно переживаю, т.к можно из автомата выпустить шину, просверлить в ней 3 отверстия и подключить с одной стороны 3 жилы и с другой. Встроенную ТП тоже не можем сделать.
Автор: Сугор
« : 11 Вересень 2013, 11:15:38  »

Ввод возможен только один - 700кВт. В ТП место только по одну панель ЩО-90 (для подключения). Длина КЛ 200м

Dmitrik, если 2я категория то одной панелью не обойдешься. ЩО90 есть и на 4 и на 6 отходящих линий. http://www.sem.net.ua/file/sho90.pdf. При 4 КЛ - 330А, при 6 КЛ - 220А. Ну там учесть коэфициенты на совместную прокладку и т.д. Т.е. при 6КЛ получается АВВГ 4х185.
Если в РУ 0,4 не получается установить ячейку, то раньше в таких ситуациях ставили ячейки на улице
Автор: grossel
« : 11 Вересень 2013, 11:10:05  »

Согласно норм под один зажим нельзя подключать больше 2-х кабелей. Может закладывать встроеную ТП с сухими трансформаторами и шинными мостами запитывать щиты?
Автор: Dmitrik
« : 11 Вересень 2013, 11:07:16  »

Там нет возможности ТП построить.
Автор: grun
« : 11 Вересень 2013, 11:02:44  »

У меня такой же случай был, меняли ТУ
Автор: Dmitrik
« : 11 Вересень 2013, 11:01:03  »

Тут такое дело, что решение определяется не проектом, а ТУ.
Категория 2я.
Автор: Андрюха РЗА
« : 11 Вересень 2013, 10:47:55  »

700 кВт, 200 м. Еще и вторая категория небось?
12 кабелей прокладывать. Вы представляете какая это будет траншея?
А как эти кабели в ячейке подключать? а на ВРУ?
Я вижу 2 варианта:
1) построить ТП с питанием по схеме выносных трансформаторов от существующего ТП, правда для этого в нем нужно будет переделать РУ-10 кВ.
2) построить полноценную ТП-10/кВ и врезать ее в в цепочку 10 кВ.
Что лучше - определяется проектом. В первом случае площадь ТП будет чуть поменьше за счет отсутствия РУ-10 кВ. и КЛ-10 кВ будет 2, а не 4.
Во втором - не нужно делать реконстукцию РУ-10 кВ существующего ТП.
Это чтобы не рассматривать совсем уж фантастические варианты с Шинопроводом в земле в лотке (где то слышал о такой идее).
Автор: Roman3R
« : 11 Вересень 2013, 10:37:21  »

Ввод возможен только один - 700кВт. В ТП место только по одну панель ЩО-90 (для подключения). Длина КЛ 200м
Якщо взяти спадок напруги в зовнішніх мережах 2,5% то необхідно прокласти 6 кабелів 240 .